Варочная панель, духовой шкаф --------АВ 40А----------УЗО 50А 30мА.------- главный автомат квартирного щитка
16.12.2008 в 12:26:44
Варочная панель, духовой шкаф --------АВ 40А----------УЗО 50А 30мА.------- главный автомат квартирного щитка
16.12.2008 в 13:10:23
Проводка уже проложена? Если да - то ставьте маленький щиток, ставьте туда как минимум один С16 на духовку и подключаете варку ПРОВОДОМ 3х6 в обход этого АВ, для духовки ставите розетку или подключаете её напрямую через С16
16.12.2008 в 13:29:27
Проводка уже проложена?
нет не проложена.... запутался..... если их вместе объединить как ветка выглядеть будет???
16.12.2008 в 14:13:02
Раз не проложена, прокладывайте два провода - один на варку ВВГнг 3х6, другой на духовку ВВГнг 3х2,5 и защищайте соответственно С32 (или С40, если очень мощная варка) и С16. Провода после выхода из стены не обрезать - оставить полтора-два метра на подключение варки и духовки(на духовку обычно ставится розетка, но провод на всякий случай тоже оставьте)
16.12.2008 в 14:43:54
А можно потом на две ветви общее Узо поставить????? (50А 30мА)
16.12.2008 в 15:02:25
alexdss написал : А можно потом на две ветви общее Узо поставить????? (50А 30мА)
Можно, но УЗО 50А 30мА не бывает. :) Или 40А или 63А. А можно УЗО 25А 30мА на духовку, а варочную, если напрямую без розетки, можно без УЗО.
16.12.2008 в 17:42:59
avmal написал : а варочную, если напрямую без розетки, можно без УЗО.
По правилам то можно, но ИМХО это не то место, где надо экономить.
16.12.2008 в 18:29:41
Arr написал : По правилам то можно, но ИМХО это не то место, где надо экономить.
ИМХО тоже, но мое предложение, как раз, вызвано экономией - больше тогда на это УЗО 63А ничего не посадишь кроме варочой и духовки.
16.12.2008 в 19:27:31
avmal написал : больше тогда на это УЗО 63А ничего не посадишь кроме варочой и духовки.
Обычно все 11кВт сидят на 63А и не кашляют, т.к. запас очень больной по току (мА) УЗО.
16.12.2008 в 20:46:46
filvik написал : Обычно все 11кВт сидят на 63А и не кашляют, т.к. запас очень больной по току (мА) УЗО.
Даже, если исходить из предполагаемых возможных утечек подключенного оборудования и игнорируя естественные утечки всех кабельных линий сети, ток утечки при 63А может достигать 25мА. :) Не стОит упускать это из виду, распределяя нагрузки по УЗО.
17.12.2008 в 08:31:08
avmal написал : к утечки при 63А может достигать 25мА
Даже 30мА,
производители не настолько глупы что-бы выпускать 63А на 30мА,
по вашему 32А на 30мА и больше не нужны другие т.к. утечка приближается
к 30мА.:a
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу