Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.12.2008 в 09:41:28

Посоветуйте пожайлуста, стоит ли ставить дифавтомат на вводе, сразу после счетчика? Или лучше поставить на ввод АВ 40 после него отдельно диф на технику и отдельно АВ на освещение? Дифавтомат Moeller 40A 30mA. Ввод ВВГ 3*6.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

17.12.2008 в 12:20:24

denis2201 написал : Посоветуйте пожайлуста, стоит ли ставить дифавтомат на вводе, сразу после счетчика?

Не стоит, если выбьет - останетесь в темноте, замкнёт где-нибудь ноль и PE - не включите совсем...

0
KiteKat
KiteKat
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Донецк

Сообщений: 99

17.12.2008 в 14:38:41

А где ж тогда ставить?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

17.12.2008 в 15:25:47

denis2201 написал : Посоветуйте пожайлуста, стоит ли ставить дифавтомат на вводе, сразу после счетчика? Или лучше поставить на ввод АВ 40 после него отдельно диф на технику и отдельно АВ на освещение? Дифавтомат Moeller 40A 30mA. Ввод ВВГ 3*6.

  • Это зависит от Ваших приоритетов: Что для Вас важнее- повышенная безопасность или повышенное удобство пользования электроэнергией - ГОСТ позволяет оба варианта:
0
KiteKat
KiteKat
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Донецк

Сообщений: 99

17.12.2008 в 16:42:53

Насколько я понимаю, по современным ПУЭ все квартирные линии, и освещение в том числе, должны защищаться УЗО (диф-реле, либо диф-автомат).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.12.2008 в 16:56:29

KiteKat написал : Насколько я понимаю, по современным ПУЭ все квартирные линии, и освещение в том числе, должны защищаться УЗО (диф-реле, либо диф-автомат).

Только розеточные группы и электрооборудование санузлов - остальное ваше дело.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.12.2008 в 17:18:17

avmal написал : Только розеточные группы и электрооборудование санузлов - остальное ваше дело.

Если быть более точным, то обязательным является применение УЗО только для групповых линий розеток в помещениях с повышенной опасностью и находящихся вне помещений.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.12.2008 в 21:16:18

Спасибо большое за советы. Еще один вопрос - решил поставить на ввод двухполюсный автомат АВ40, а за ним Диф и АВ16 на свет. Двухполюсный автомат на 400V, допустимо ли его применение в сети 220В? Я так понимаю, что он расчитан чтобы разрывать две фазы?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.12.2008 в 21:33:25

А зачем диф, коль у Вас с двух сторон автоматы?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.12.2008 в 07:57:28

Диф - потому что уже куплен, можно конечно поменять на УЗО, но думаю хуже не будет если диф оставлю.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.12.2008 в 08:42:38

dinamit007 написал : Не стоит, если выбьет - останетесь в темноте, замкнёт где-нибудь ноль и PE - не включите совсем...

А автоматы выбьет светло будет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу