Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2676

17.12.2008 в 15:03:30

при вот таком вот защитном устройстве ASP-3V3 http://asp.nvcomp.ru/?goodid=8&productid=1имеются три контактора Легранд (на каждую из фаз). Из щитка доносится гудение. По слуху определил, что гудит один или 2 контактора (не счетчик и не автоматы, точно). Не помню, сразу ли гудение пошло, хотя это устройство поставил почти полгода назад, или оно потом возникло (после того, как из-за грозы и проникания эл/разряда по сети у некоторых в доме полетели приборы... у меня домофон и башенка от него полетели только). Но сейчас в тишине лестничной клетки это гудение очень даже слышно (наверное не было такого ранее, т.к. сразу бы услышал). Соответственно, выявленный после детального прослушивания контактор - под замену... или что-то там в креплении проводом надо проверить и подкрутить... или пускай работает, пока окончательно не сломается? Спасибо

0
Аватар пользователя
Lena-tsk

Местный

Регистрация: 13.11.2008

Кривой Рог

Сообщений: 47

17.12.2008 в 17:54:51

После любого короткого замыкания на все аппараты в системе воздействует электродинамическая сила, в следствие чего, после каждого КЗ необходимо подтягивать все контактные соединения. Попробуйте это сделать - отпишитесь, перестало ли гудеть?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

17.12.2008 в 20:51:37

2GEO-Tr Медные кольца на магнитопроводе контактора в наличии?

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2676

18.12.2008 в 10:51:58

2Alex___dr А как они выглядят? Они шли отдельным элементом в комплекте (ничего отдельного не было) или насажены были сразу на корпус контактора?

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2676

18.12.2008 в 10:53:08

2Lena-tsk В субботу попробую

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

18.12.2008 в 22:23:33

GEO-Tr написал : А как они выглядят?

Приблизительно так...

GEO-Tr написал : или насажены были сразу на корпус контактора?

Да, при изготовлении.

0
Вложение
Аватар пользователя
Fazometr

Местный

Регистрация: 18.12.2008

Мурманск

Сообщений: 5

19.12.2008 в 00:41:35

Гудение как правило зачастую трудно устранить. Комплекс мер: протянуть крепёж железа, почистить нулёвкой его поверхности или обезжирить если присутствуют масла или набитая грязь. Отрегулировать зазоры и натяжения силовых контактов, посшибать на их рабочих поверхностях шишаки наплавлений. Магнитные кольца если присутствуют люфт можно аккуратно обстучать по периметру.

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2676

19.12.2008 в 12:13:15

2Alex___dr а общее фото этого уонтактора - нету у вас? У меня контактор выглядит как автомат, только без рычага для включения-отключения. Здесь на фото - как-будто что-то другое....?

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2676

22.12.2008 в 17:50:43

практически ничего не делали... пока просто подтянули контакты... гул упал раза в 2... терпимо. У мастера не было было времени все разобрать, обстучать. Решили пока так дело оставить. А вообще - какова гарантия, что новый - вообще гудеть не будет? Может он (новый) вообще гудеть или такого не бывает?

0
Аватар пользователя
Lena-tsk

Местный

Регистрация: 13.11.2008

Кривой Рог

Сообщений: 47

26.12.2008 в 19:31:36

И новый тоже со временем начинает гудеть. Так что не переживайте и не тратьте деньги, просто периодически (с возникновением гула) подтягивайте контакты. И ВСЁ :)

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

14.03.2020 в 17:33:16

Может кому пригодится. Причины "гудения" контакторов и способы устранения:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115490

Назад