Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.12.2008 в 08:01:27

Купил двухполюсный автомат для того что бы поставить его на вводе (отключать фазу и нейтраль). Смущает надпись 400V, а у меня 230. Вопрос - можно ли ставить такой автомат и будет ли соответствовать номинальный ток? Автомат Moeller 40A 400V.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

18.12.2008 в 09:24:37

Конечно. 400В - это две фазы.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.12.2008 в 09:46:51

Надпись 400V означает, что он может применяться при напряжениях вплоть до 400В. "Рабочий" параметр у него - ток, и на него он реагирует независимо от того, какое при этом напряжение.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sashkm
sashkm
Местный

Регистрация: 13.03.2008

Москва

Сообщений: 102

18.12.2008 в 12:41:39

ну так ток срабатывания у него при 220в будет совсем другой

1
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.12.2008 в 12:55:31

sashkm написал : ток срабатывания у него при 220в будет совсем другой

С какой стати? :confused: На автомате написан, если вы заметили, только один номинал тока, а не таблица зависимости срабатывания от напряжения.:)

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

18.12.2008 в 12:57:26

denis2201 написал : можно ли ставить такой автомат

Да

denis2201 написал : будет ли соответствовать номинальный ток?

Да

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.12.2008 в 15:16:01

sashkm написал : ну так ток срабатывания у него при 220в будет совсем другой

Нет. Такой же.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.12.2008 в 17:00:02

Спасибо большое за ответы!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.