Вопрос профессионалам. Как правильно подвесить кабель? Кабель алюминька 4х20-680 метров с самонесущей нулевой жилой.Подвесы на тросах висят на расстоянии 25-30метров.Будет в наличие:автовышка,барабан с кабелем и двумя домкратами,лебедка и проч.мелочь.ГЛАВНОЕ-нужно ли весь кабель размотать с катушки и нужно ли его растягивать? Если да,то как?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.12.2008 в 17:15:05

CLINCH написал : Кабель алюминька 4х20

Такого сечения не бывает, но марка будет не лишней.

0
CLINCH
CLINCH
Новичок

Регистрация: 13.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 65

20.12.2008 в 17:37:13

Марку кабеля не знаю.Сечение 16-25.

0
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

20.12.2008 в 18:50:44

я бы размотал, по трассе выложил, с возможными проколами и т.д. разматывал бы всем доступным коллективом, разматывая и выкладывая петлями, а после вытягивая и их постепенно, или если толпа позволит, сразу все (думаю человек 12-15 хватило бы, тем более по зиме, по льду и снегу, единственное смотрите на температуру воздуха, не убьете изоляцию?), ну и потом просто подымал бы и крепил на места...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.12.2008 в 20:05:32

Rolan написал : разматывал бы всем доступным коллективом, разматывая и выкладывая петлями

Зачем кабель с барабана разматывать ( снимать ) петлями, если есть возможность раскатать барабан? :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

20.12.2008 в 20:08:30

avmal написал : но марка будет не лишней.

А таких кабелей -

CLINCH написал : с самонесущей нулевой жилой.

много марок?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.12.2008 в 20:22:09

Alex___dr написал : много марок?

Хватает. Тем более, на 20 квадратов.

0
CLINCH
CLINCH
Новичок

Регистрация: 13.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 65

20.12.2008 в 23:35:34

В барабан вставляется труба,под трубу заводятся два домкрата и они поднимают катушку над землёй.Кабель растягиваем с крутящегося барабана.Длина большая,придется наверно тянуть машиной.Короче не знаю, опыта такого нет.

0
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

21.12.2008 в 07:47:13

avmal написал : Зачем кабель с барабана разматывать ( снимать ) петлями, если есть возможность раскатать барабан?

ну про эту жуть "снимать петлями" никто не говорит, способ перекручивает кабель просто напросто, автор же озвучил наличие домкратов, я имею ввиду именно разматывать, барабан на домкратах -конец кабеля тянем - барабан вращается. (или на одной шпильке вертикально, или на тросу на кране приподнят так же вертикально, что не есть здорово, но это тоже способы), но не раскатывать барабан, раскатывая ушатаешь всю толпу, барабан идет два слоя, затем начинает подтягивать уже лежащую, размотанную часть кабеля, подтягивать всю ее длину, из-за ставшего меньше диаметра намотки и не ставшего меньше диаметра самого барабана

CLINCH написал : В барабан вставляется труба,под трубу заводятся два домкрата и они поднимают катушку над землёй.Кабель растягиваем с крутящегося барабана.Длина большая,придется наверно тянуть машиной.Короче не знаю, опыта такого нет.

именно так и следует поступить, но без использования машины (трудно остановить процесс в нужный момент), используйте всех имеющихся в наличии людей (одного оставте на барабане, что бы помагал-поправлял петли при размотке и останавливал барабан во время, да бы петли не слетали), разматывайте петлями по 50-70 метров, тем более кабель совершенно не тяжелый - можно и больше, выкладывая их вдоль трассы, затем также вытягивая петли дальше и дальше по трассе, пока не выложите всю необходимую длину, попутно делайте все необходимые проколы, что бы осталось лишь поднять кабель и закрепить на место.
На самом деле это совершенно не сложно, мы в три человека вытягивали 1400 метров, правда КВВГЭнг 5х1, тянули петли метров по 70, штук 5-6, именно с таких домкратов, затем их вытягивали вдоль трассы, затем снова петли с барабана и опять их вдоль трассы. за пол дня вытянули и уложили на эстакаду, было 5 переходов через дорогу, несколько проколов под и над уже лежащими кабелями, в этих местах подкладывали доски, дабы не перетереть лежащие кабеля своим, трет собака по одним и тем же местам, перетирает изоляцию у уже лежащих кабелей напрочь

0
Вложение
URA!!!
URA!!!
Местный

Регистрация: 15.12.2005

Москва

Сообщений: 731

21.12.2008 в 08:57:21

CLINCH написал : Подвесы на тросах висят на расстоянии 25-30метров.Будет в наличие:автовышка,барабан с кабелем и двумя домкратами,лебедка и проч.мелочь.ГЛАВНОЕ-нужно ли весь кабель размотать с катушки и нужно ли его растягивать? Если да,то как?

Нафига его растягивать по земле ?
Ставити барабан возле одново сторения ( естественно на домкратах ) , конец кабеля поднимаите автокраном . Лебедой вытягиваете запас сколько нужно на крышу одново здания .
Далие разматываете с катушки нужное количество метров и темже автокраном поднимаете его на противоположное сооружение . Также лебедой натягиваете . А поскольку самонисущий кабель цепляете оба хвоста талрепами .

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2008 в 13:17:56

URA!!! написал : Лебедой вытягиваете запас сколько нужно на крышу одново здания .
Далие разматываете с катушки нужное количество метров и темже автокраном поднимаете его на противоположное сооружение .

В наше время для ВЛИ используются столбы, а не крыши домов. :a

0