Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

23.12.2008 в 01:55:24

НЕЗНАЙКА_ написал : "хочешь чтобы было сделано хорошо- делай сам

Угу, самому себе за косяки в лоб не настучишь. А раз лоб остался цел - значит заказчик работой доволен.

А для работ с электричеством лучше спеца нанять. Он хоть представляет, что ток течет не только по фазному проводу.

0
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

23.12.2008 в 03:28:27

дак это первое правило ТБ несуйся в ЭУ необесточив.
дядя сёма, ненадо нас пугать. =) есть понятие ламер, а есть юзер. так вот из ламеров, переквалифицируемся в юзверей и приближаемся к эникейщикам, а там уже и до кодеров недалеко =) от того что спец представляет , что ток течёт нетолько по фазному проводу и обладает кучей дополнительных сведений, неозначает, что человек имеющий общее понятие о принципах и физике процесса, прочитавший предварительно пару практических книг по домашней электрике, изучив теоретические основы электротехники, имеющий практические навыки работы по соединениям проводов и знающий некоторые правила ПУЭ, имеющий представление о прокладке внутри квартирной электропроводки, о пересечении с трубами отопления, водо снабжения и мин расстояния прокладки до них, а самое главное желание учиться и чувство самосохранения, неполезет в щиток под напряжением.
впринципе ничего страшного -работать под напряжением, жэковский электрик стоя на резиновом коврике и лихо орудуя самодельным ножом выточенным из обрезка полотна пилы, зачистил провода и воткнул их во вводной автомат, счетчик был подключен орехом прямо от подьезного стояка напрямую без всяких автоматов перед ним. вот в таком случае я неполез в щит, зачем рисковать, там где есть риск???
правило подбора автоматов, принцип селективности нагрузки, всё это знаем, что автоматы подбираються под сечение провода это тоже знаем,то что "Защитные приборы выбираются исходя из сечения проводов", а не по нагрузке, сколь много бы ее не было или непланировалось. что лучше всего ставить на ввод автоматы с большим время-токовыми характеристикамим типа С а на группы потребителей с меньшими тип В.( хотя для условий квартиры петля получаеться небольшая и можно поставить везде С (в москве вообще невстречал автоматы тип В, в регионы наверно все продают;) ) я всё ещё недостоин в обесточенный внутриквартирный щиток иметь право демонтировать неизвестные автоматы, неизвестно какого производителя и заменить их на чтонить стоящее типа мерлин герин или абб , да хоть экф. продукцию.??? иэк или sassin -что одно и тоже -непланирую ставить, так мне уважаемый дядя СЁМА всё ещё рыдать по поводу моей некомпетенции и захлопнув щиток на замочек потихоньку высчитать 5 штук заезжему спецу из газеты??? у меня вчера был опыт общения с профи кондиционерщиками, фирма проверенная, ребята-установщики- работают в фирме уже год, воткнули питание на клемнике кондея :синий запитали на фазную клемму (L) а коричневый-на ноль(N). я промолчал, решил посмотреть как бабахнет и задымиться кондей( он на гарантии, один фиг поменяют) ничего страшного непроизошло-он просто невключился, установщик поменял провода местами( втыкал в розетку!!! индикатором немерил где фаза!!) и всё заработало. фирма занимаеться установкой уже лет 6-7. вот такие вот спецы. даже неподжали жгут проводов перед клемником специальной колодочкой, которая у них перед глазами прямо, а пустили поверху. всё переделав в соотвествии с цветом ибо линия на кондей выведена под отдельный автомат в щиток и в щитке была бы путаница с цветом. фаза коричневая была бы воткнута в нулевую шину и наоборот ноль синий был бы воткнут в автомат. где правда дядя Сёма???? когда за спецами которым отвалили бабок,приходиться переделывать, причем формально ничего особенного с непосвященной точки зрения неслучилось. обычно такие проблемы проходят мимо заказчика, это проблемы строителей и установщиков( одни через жопу запитали, другие начали подключать -сожгли недайбог, начали разбираться кто виноват и т.п. по цепочке прилетает к заказчику проблема)
я бы рад в лоб установщикам настучать, только вот формально незачто. нету формального повода.

2 amval "Это у вас такие автоматы стоят?:a" нет это примерная квартирная рабочая -длительная нагрузка, а значит и нагрузка на вводной автомат. думаю что пиковая будет больше. собственно используя принцип селективности после 50А вводного узо 100А автомат смотриться нелогичным согласно правилу селективности, и требуеться замена или на 50А или ниже на 40А- я сделал вывод сам согласно своим знаниям, но так как я не спец, поэтому я решил обратиться на форум, за советом к профи, что бы быть на 100% уверенным в своей правоте. того что узо нуждаеться в защите я впервые услышал от вас amval. наивно полагал что вводной автомат по большей части выполняет функцию обычного расцепителя, для выполнения электромонтажных работ в щите. теперь буду знать. спс.:)

наверно из-за моего дурацкого ника мне все предлагают "спецов нанять".
П.С, лет 5 назад прокидывал в хрущобе где жил, линию на печку.( старая-была алюминий и за 40 лет видать сгнила в штробе). Проштробил. замуровал провода, установил розетки, в щиток нелез - была двух проводка, а печка заземлялась на щиток, щиток этажный -1968г, страшные допотопные карболитовые автоматы- предшественники АЕ 1031-2УХЛ, вызвал спеца, спец очень удивился, что я правильно выбрал сечение провода , автоматы на замену, оставил запасы на зачистку, интересовался где я получал знания по электрике и почему в таком случае недоделал сам до конца.

0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

23.12.2008 в 03:47:04

2 НЕЗНАЙКА Я думаю, было бы проще, если бы Вы скинули фотку (даже мобильником) Вашего 100 амперного чудища:) И может специалистам было бы легче ответить, не гадая и не флудя:) Всё-таки не все профессии можно освоить, но повышать знания в разных областях никто не запрещал! И Ваше желание - это уже большой плюс! Наберитесь терпения и точно сформулируйте вопросы - Вы не останетесь без внимания.
С уважением, Александр.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

23.12.2008 в 11:16:56

НЕЗНАЙКА_

Чудес не бывает - это "вырубальник", ему (кстати, как и УЗО) лишний номинал не мешает.

Alex2110 написал : фотку

Присоединяюсь к пожеланию.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.12.2008 в 11:17:58

2НЕЗНАЙКА_ По крайней мере, скажите что на нем написано. В частности - "100А" или "С100" идли "В100".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.12.2008 в 11:31:14

Kamikaze написал : По крайней мере, скажите что на нем написано.

Это будет не совсем честно - так уже любой угадает ... :(

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

23.12.2008 в 11:44:01

2НЕЗНАЙКА_

Вижу, что ничего ты не понял.

Проводник 3х2,5. Запускаем по двум жилам фазу, то есь по 5-и кв.мм. А с одной жилы снимаем ноль. То есть с 2,5 кв.мм. Токи в фазном и нулевом проводе будут равны. Вопрос, через какое время нулевой провод нагреется то температуры плавления изоляции, проплавит изоляцию, каснется одной из фазных жил и вызовет КЗ?

З.Ы. А по образованию я техник-электромеханик по эксплуатации промышленных роботов.

0
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

24.12.2008 в 02:07:40

2 дядя сёма . вопрос про пускание 30А нагрузки по двум 2.5квадратам меди при нуле на одном 2.5мм2- был чисто ГИПОТЕЗА. вопрос был можно ли так делать и каковы последствия. Dr Alex единственный озвучил что произойдет, что и требовалось мне узнать. спс, ему кстати.никогда в жизни я таких веще неделал и несобирался делать, но обстоятельства приведшие к такому предположению мной были озвучены. в такой ситуации или подключать маломощный накопитель или штробить заново. при повторном ознакомлении со щитом выяснилось, что загадочный автомат на 100А это неавтомат, а "Выключатель - разъединитель ВР 66-30" из тирасполя. номинальный ток 100А.

всем спасибо, тему закрываю.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.12.2008 в 02:21:42

НЕЗНАЙКА_ написал : при повторном ознакомлении со щитом выяснилось, что загадочный автомат на 100А это неавтомат, а "Выключатель - разъединитель ВР 66-30" из тирасполя. номинальный ток 100А.

:applause: :applause: :applause: Ну, наконец-то ... "Не прошло и полгода ..."

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

24.12.2008 в 16:30:44

автору - читайте форум! Особенно help по заземлению и безопасности! А то, что делаете всё сами - правильно. Только надо сначала читать форум, нормативы, думать, спрашивать на форуме, а потом уже делать. Скрутка в клеммнике - не запрещена, только делать её долго. Переходите на опрессовку. Простая скрутка ЗАПРЕЩЕНА (норматив ВСН 139-83)!

0
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

25.12.2008 в 02:56:58

чтобы опрессовывать, нужны клещи. гильзы. клещи дороговато для разовой работы. я выбрал самый оптимальный вариант. интересно а как поступить если нужно добавить к опрессованным проводам ещё проводочек( забыл например, или спустя какое то время розетку добавить ) обкусывать гильзу- зачищать и поновой обжимать. это ещё дольше будет.

0