Pavel80
Pavel80
Новичок

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 24

25.12.2008 в 23:02:11

К выключателям идёт аллюминий. А по потолку разводили медью и крепились к аллюминию скруткой (там где раньше был патрон от лампы)

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

25.12.2008 в 23:30:42

Pavel80 написал : К выключателям идёт аллюминий. А по потолку разводили медью и крепились к аллюминию скруткой (там где раньше был патрон от лампы)

-это уже хуже...

  • а потолок после ремонта что собой представлять стал?
  • в светильниках лампы какие: на 220 или 12 Вольт?
0
vmp
vmp
Местный

Регистрация: 05.05.2007

Зеленоград

Сообщений: 241

25.12.2008 в 23:49:11

Не пожалейте сил и времени, переделайте. Сам видел, как горело соединение Al-Cu после нескольких лет эксплуатации - в хрущевке сосед вешая люстру просто прикрутил к торчащим из потолка алюминиевым проводам медный многожильный провод от люстры и замотал изолентой. Люстра - трехрожковая, с лампами накаливания, так что всей нагрузки там было никак не больше 300 ватт. Было видно открытое пламя, пластиковый "стакан" под потолком проплавился насквозь. Должен отметить, что соединение за несколько дней до сгорания честно предупреждало о проблемах периодическим помаргиванием люстры.

0
Pavel80
Pavel80
Новичок

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 24

25.12.2008 в 23:53:01

Светильники 12в. Трансформаторы на каждом. Медь одножильная. Достаточно будет заменить скрутку на клемник, или лучше переразвести светильники аллюминием?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

26.12.2008 в 00:22:42

Pavel80 написал : Светильники 12в. Трансформаторы на каждом. Медь одножильная. Достаточно будет заменить скрутку на клемник, или лучше переразвести светильники аллюминием?

  • Понятно.Делал я такое и советовал бы Вам установить один трансформатор и вне ванной (или хотя бы у двери в ванную)
  • в клеммник трансформатора будет подведен алюминий, а выходить - с другого клеммника- уже медь...
  • тогда прямого контакта "голая медь-алюминий" просто не будет...
  • а размещение трансформатора 220/12 Вольт над ванной...мм... "не очень хорошее решение"
0
The pupil
The pupil
Местный

Регистрация: 15.02.2008

Москва

Сообщений: 149

26.12.2008 в 01:42:52

Pavel80 написал : каким путём проще пойти?

как вариант: при слабых токах- залудить медь перед скручиванием с алюминием.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.12.2008 в 08:55:28

Поскольку медные жилы однопроволочные, оптимальным решением в данном случае (при данной нагрузке) будут клеммы Ваго 773-й серии (серые, со смазкой для снятия оксидной пленки с алюминияи защиты от окисления в дальнейшем). Есть клеммы на 2, 4, 6, 8 проводов, можно не только соединить ал. с медью, но и сразу разветвить на 4 светильника. Так наз. "полиэтиленовые клеммники" на алюминии имеют свойство "гореть" через несколько лет эксплуатации даже при небольшой нагрузке. Менять проводку к трансам на алюминий однозначно не следует. Колебания температуры (нагрев трансов) неблагоприятно скажутся на надежности винтовых соединений алюминия из-за большого ТКЛР алюминия. Хотя ток в общем-то небольшой, но зачем испытывать судьбу?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.12.2008 в 09:01:24

Скрутка алюминий-медь (подключение старой люстры) отработала лет 10, изоляция за это время успела почернеть непосредственно возле скрутки и покоричневеть миллиметров на 50 от нее.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

26.12.2008 в 10:20:35

Pavel80 написал : К выключателям идёт аллюминий. А по потолку разводили медью и крепились к аллюминию скруткой (там где раньше был патрон от лампы)

-Да, еще

  • НЕ НАДО везде ставить на Ваши алюминиевые провода плоскопружинные зажимы типа Ваго
  • Не надо и менять все выключатели, автоматы, розетки, электросчетчик на "специсполение" без винтов на "патентованных" пружинных зажимах
  • плавятся они еще больше, чем винтовые, а ужасы про постоянно горящие винтовые зажимы в случае алюминиевой проводки "мягко говоря", преувеличены
  • например, в моем доме за 20 лет ни у кого из жильцов 144 квартир не было никаких "ужасов" с полностью алюминиевой проводкой , причем с электроплитами (главный энергетик МЖРП- мой бывший коллега)
0
Petrof
Petrof
Местный

Регистрация: 23.10.2008

Новосибирск

Сообщений: 282

26.12.2008 в 12:40:52

Pavel80 написал : Почитал ужасы про скрутку медь - алюминий

Классная истерика получилась из Вашего поста - но, если посидеть и подумать, ничего страшного нет. Если очень страшно - 773 вполне выручает. Если очень-очень, ну, что ж, либо все на люминь, либо на медь.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

26.12.2008 в 13:26:25

Pavel80 написал : каким путём проще пойти?

соедините винтовыми клеммами, с одной стороны алюминий с другой медь и усё, тем более у вас многожила.