guron
guron
Местный

Регистрация: 25.08.2006

Зеленоград

Сообщений: 741

26.12.2008 в 13:37:51

ГАМы напрессовать самые маленькие, если найдете :)

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

26.12.2008 в 14:17:58

аматор1 написал : соедините винтовыми клеммами, с одной стороны алюминий с другой медь и усё, тем более у вас многожила.

guron написал : ГАМы напрессовать самые маленькие, если найдете

Pavel80 написал : Медь одножильная.Достаточно будет заменить скрутку на клемник, или лучше переразвести светильники аллюминием?

  • Не хотелось бы иметь даже клеммником "разбитые" медь и алюминий, т.к. это ванная все же,т.е. высокая влажность...
  • тем более, что ни винтовое соединение, ни "пнп" НЕобслуживаемыми не являются
0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

26.12.2008 в 14:51:51

вывод - опрессовка! лучше ещё не придумано

0
guron
guron
Местный

Регистрация: 25.08.2006

Зеленоград

Сообщений: 741

26.12.2008 в 16:14:26

Valeryko написал :

  • тем более, что ни винтовое соединение, ни "пнп" НЕобслуживаемыми не являются

а необслуживаемые вообще бывают? вроде как любые надо инспектировать время от времени.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

26.12.2008 в 16:21:38

Pavel80 написал : каким путём проще пойти?

я бы в вашем случае винтиками с гаечками и шайбочками соединил, их обычно дома найти можно, за всем остальным надо куда то топать...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.12.2008 в 16:35:51

guron написал : а необслуживаемые вообще бывают?

Не требуют обслуживания: сварка, пайка, опрессовка, плоскопружинные сжимы.

guron написал : вроде как любые надо инспектировать время от времени.

"1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.", правда, это для соединений и присоединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

26.12.2008 в 17:26:32

guron написал : а необслуживаемые вообще бывают? вроде как любые надо инспектировать время от времени.

  • ну болтовые соединения алюминиевых кабелей , закопанных в земле и закатанных сверху асфальтом я точно "время от времени" не инспектирую много лет уже
  • но они герметизированные и сделаны КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ специалистами -плоскопружинные зажимы пока в землю не закапывал и герметизировать как их - не знаю...
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.12.2008 в 18:43:18

Valeryko, регулярно приводя как пример надежности болтовых соединений эту муфту, очевидно, не понимает разницы между обычным винтовым клеммником и специальной болтовой муфтой, болты и корпус которой изготовлены из алюминиевого сплава, имеющего такой же ТКЛР, как и материал жилы, благодаря чему достигается постоянство прижима жилы при колебаниях температуры (муфта расширяется-сжимается точно так же, как и жила) и ликвидируется эффект "вытекания" жилы из-под прижима. Второй важной особенностью муфты являются болты со срывными головками, гарантирующие получения требуемого момента затяжки без применения тарированного инструмента. Ну и, наконец, муфта имеет специальную термоусадочную оболочку для герметизации соединения.
Благодаря всему этому, по сравнению с обычным клеммником, муфта "стоит на следующей ступени развития" электрических соединений и является необслуживаемой.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

26.12.2008 в 19:52:41

Kamikaze написал : Valeryko, регулярно приводя как пример надежности болтовых соединений эту муфту, очевидно, не понимает разницы между обычным винтовым клеммником и специальной болтовой муфтой, болты и корпус которой изготовлены из алюминиевого сплава, имеющего такой же ТКЛР, как и материал жилы, благодаря чему достигается постоянство прижима жилы при колебаниях температуры (муфта расширяется-сжимается точно так же, как и жила) и ликвидируется эффект "вытекания" жилы из-под прижима.

Kamikaze написал : Второй важной особенностью муфты являются болты со срывными головками, гарантирующие получения требуемого момента затяжки без применения тарированного инструмента. Ну и, наконец, муфта имеет специальную термоусадочную оболочку для герметизации соединения.
Благодаря всему этому, по сравнению с обычным клеммником, муфта "стоит на следующей ступени развития" электрических соединений и является необслуживаемой.

  • Вообще-то медные кабели тоже необслуживаемые болтовые соединения имеют и вообще без муфты или самосрывных головок и работают ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ типа такого: http://www.tehlit.ru/Pages/5763.htm
0
Вложение
макс13
макс13
Новичок

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

26.12.2008 в 20:54:36

Просто поставить на скрутку винтовые клемники и я думаю в ближайшие 10 лет проблем не будет.

0
Pavel80
Pavel80
Новичок

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 24

30.12.2008 в 00:17:00

А какие клемники лучше?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу