Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

30.12.2008 в 00:33:06

Pavel80 написал : А какие клемники лучше?

  • для соединения меди и алюминия лучше, конечно, клеммники
    • сделанные из неплавящейся и негорящей ( а не стыдливо названной "пониженной горючести") пластмассы, а лучше керамики типа такого: http://www.electro-mpo.ru/card7913.html
0
Вложение
guron
guron
Местный

Регистрация: 25.08.2006

Зеленоград

Сообщений: 741

30.12.2008 в 10:15:13

http://kvt.su/produkciya/nakonechniki/gilzy_alyumomednye_podopressovku(tip_gam)/ просто и надежно, только минимальные сечения 10 медь, 16Ал.

0
Миха...
Миха...
Новичок

Регистрация: 29.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

30.12.2008 в 11:33:13

Я для скрутки медь-алюминий хорошо облуживал оловом медь, чтобы напрямую не соприкасалась. Если брать клеммники, то фирменные, чтобы не перерезали провод винтами, а через пластину.

0
Миха...
Миха...
Новичок

Регистрация: 29.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

30.12.2008 в 11:35:02

Керамческие клеммники или полиэтиленовые без разницы, если контакт хороший, греться не будут, а если плохой - ничего не поможет...

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

30.12.2008 в 11:44:26

Миха... написал : Керамческие клеммники или полиэтиленовые без разницы, если контакт хороший, греться не будут, а если плохой - ничего не поможет...

  • и будет плавиться уже изоляция провода..
  • совершенно верно,но разница все же есть:
  • клеммник-то САМ плавиться не будет:
  • в отличие от пластмассовой дешевки плавящейся, из которой делают и изоляцию кабеля , и Ваго и клеммники и прочий электротехнический ширпотреб... -только все же надежнее именно керамика-
0
Миха...
Миха...
Новичок

Регистрация: 29.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

30.12.2008 в 11:59:09

Вот только я не встречал дешевку с нормальными зажимами. Если клеммник хороший, то и контакт и корпус. А керамика как на картинке замечательно перережет торцом винта провод если хорошо закрутить.

0
ALKO-ZVER
ALKO-ZVER
Новичок

Регистрация: 17.04.2008

Уфа

Сообщений: 39

30.12.2008 в 14:09:21

Прям, целая трагедия из-за пары-тройки лампочек...:swoon
Я делал скрутку медь+аллюминий, зажимал её простым СИЗом, и это соединение держало нагрузку 5-6 КВатт, и НИЧЕГО НИГДЕ не грелось сильнее нормы! Правда, честно скажу сразу, что это было временное соединение, служившее пару недель почти без отдыха. Так что, если человек просто поставит НОРМАЛЬНО клеммник, которым разделит медь и аллюминий, то уж точно, всё будет работать десятилетиями... Прямой контакт меди и аллюминия ничего страшного в себе не несёт по сути, если этот контакт ХОРОШИЙ. Даже алюминиево-медная гильза сама по себе - лишнее подтверждение этому... В ней так же медь контактирует с алюминием, но ОЧЕНЬ хорошо, т.к. есть диффузия. Диффузию можно получить даже простым очень сильным сжатием, кстати...

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

30.12.2008 в 16:17:04

Миха... написал : Вот только я не встречал дешевку с нормальными зажимами

-вообще-то - специально для "любителей всего брендового"- я дал фото и ссылку на дорогущий немецкий керамический Верит

  • "некоторые" ведь не могут не переплатить за "немецкий бренд", даже если его в Питере клепают - так платите, кто запрещает
  • а остальным и старый советский вдвое дешевле сойдет, который:

Миха... написал : А керамика как на картинке замечательно перережет торцом винта провод если хорошо закрутить.

  • на фото хорошо видно- никак перерезать не может "торцом винта"- там зажимают две стальные пластинки
  • это Вам не немецкая"брендятина": http://www.electro-mpo.ru/card4361.html
0
Вложение
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

30.12.2008 в 16:19:38

ALKO-ZVER написал : Так что, если человек просто поставит НОРМАЛЬНО клеммник, которым разделит медь и аллюминий, то уж точно, всё будет работать десятилетиями...

-строго говоря, да...

ALKO-ZVER написал : Прямой контакт меди и аллюминия ничего страшного в себе не несёт по сути, если этот контакт ХОРОШИЙ.

  • при влажной среде алюминию капец не более,чем за пару лет- проверено не раз...
0
ALKO-ZVER
ALKO-ZVER
Новичок

Регистрация: 17.04.2008

Уфа

Сообщений: 39

30.12.2008 в 16:44:44

Valeryko написал :

  • при влажной среде алюминию капец не более,чем за пару лет- проверено не раз...

Из чего можно сделать вывод, что изоляцию придумали не зря... И даже обычный силиконовый герметик может легко решить подобные "проблемы" (иногда, лучше и придумать сложно что-то, особенно, когда в помещениях присутствует электропроводящая пыль, и через год другой в освещении повсюду появляется КЗ). Я уж молчу про современные средсва электроизоляции...

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

30.12.2008 в 17:46:36

ALKO-ZVER написал : Из чего можно сделать вывод, что изоляцию придумали не зря... И даже обычный силиконовый герметик может легко решить подобные "проблемы" (иногда, лучше и придумать сложно что-то, особенно, когда в помещениях присутствует электропроводящая пыль, и через год другой в освещении повсюду появляется КЗ). Я уж молчу про современные средсва электроизоляции...

  • Но лучше все же вынести такие вещи из ванной в принципе...
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.