Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

24.12.2008 в 16:03:21

Господа, доброго всем времени суток.

Назрела необходимость ремонта в двухкомнатной квартире сталинского дома 57 года выпуска. Mестный электрик, занимавшийся поключением кабеля 6х3 к квартире посоветовал поставить на щитке на лестничной плохадке 50А автомат, что собственно и сделал, при этом в недрах этого щитка нашел вывод для N. В квартире уже будет стоять свой щиток со всеми автоматами и УЗО.

Запускаю рабочих, но доверять им расчет электрики полностью не хочу и сам решил озадачиться подготовкой вопроса.

Посмотрите что получилось и покритикуйте плиз.

ПС. автомат на 50А и провод 6мм на мой взгляд соответсвует расчетным данным (см. табличку) ППС. фотки подъездного щитка также привожу

0
Oleg72
Oleg72
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Иркутск

Сообщений: 222

25.12.2008 в 05:13:18

Есть такое понятие как коэффициент одновременного использования. Т.Е. у Вас допустим никогда не будут одновременно работать 4 телевизора, стиралка, теплые полы и т.п. Вы выбираете автоматы, УЗО по суммарному току, и сечение тоже. Это не совсем верно.
Еще, на стиралку 4 мм - много, на шнуре самой СМ посмотрите сечение (не более 2,5 мм). Какой смысл 4 мм?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

25.12.2008 в 08:45:42

Bull написал : Запускаю рабочих, но доверять им расчет электрики полностью не хочу

Вот и правильно! Все расчёты, проект - должна делать проектная организация......

0
Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

25.12.2008 в 10:45:45

Oleg72, вот то что вы назвали как раз очень даже может работать вместе. Телевизоры одновременно (коих в моем случае 3 штуки) - запросто. Теплые полы одновременно - абсолютно однозначно, а иначе тогда зачем они нужны. Стиралка, как следствие, может быть вклбючена на работу в этот же период. Рловно как и посудомойка с плитой. То же касается и света (пришли гости). Безусловно розеточная часть (оставшаяся) сможет быть одновременно нагружена с невысокой долей вероятности... Так что на мой взгляд эти коеффициенты придумали очень экономные люди, которых в свое время приучили выклоючать за собой свет. Меня не приучили... :o

Про сечение провода на стиралку соглашусь. Логика же была на "заложиться", ведь вы не будете против того факта что 2.5 - это разумная бережливость, а 4 - это "просто неразумно", но явно не "хуже".

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.12.2008 в 10:52:35

Bull написал : Назрела необходимость ремонта в двухкомнатной квартире сталинского дома 57 года выпуска. Mестный электрик, занимавшийся поключением кабеля 6х3 к квартире посоветовал поставить на щитке на лестничной плохадке 50А автомат, что собственно и сделал, при этом в недрах этого щитка нашел вывод для N. В квартире уже будет стоять свой щиток со всеми автоматами и УЗО.

Что-то из области фантастики, неужели была реконструкция стояка - правда верится слабо.

0
Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

25.12.2008 в 10:59:51

Ну фотку же вы видите?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

25.12.2008 в 12:20:00

Судя по фото- никакой реконструкции стояка не было с

Bull написал : 57 года выпуска

0
Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

25.12.2008 в 12:25:51

Я сослался на фото потому что установлен автомат местным эдектриком, и наверно у него в голове что-то было раз он туда влепил 50А. Как считаете? Ну не все же они круглые идиоты?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.12.2008 в 13:52:18

Bull написал : вы не будете против того факта что 2.5 - это разумная бережливость, а 4 - это "просто неразумно", но явно не "хуже".

Много хуже, чем вы думаете - потом, когда дело до этого дойдет, вы не сможете 4 квадрата в розетку "зарядить".

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

25.12.2008 в 15:00:10

avmal написал : Много хуже, чем вы думаете - потом, когда дело до этого дойдет, вы не сможете 4 квадрата в розетку "зарядить"

+1

BuII
Проверте сопротивление между землей и нулем у себя в квартире, судя фотографии есть сомения что та шпилька имеет отношение к нулю.

0
Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

25.12.2008 в 15:19:58

rHOM, вы уж простите меня, безграмотного, но я, не обладая теоретическими знаниями в этом вопросе предполагал что "ноль" и "земля" - суть одно и то же. В этой связи, чтобы воспользоваться вашим советом и померить, хотел бы попросить "разжевать" методику такого измерения. Я не шучу. Правда не знаю.:(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.