sergs написал : что за типы "K" и "Z"?

Это у АББ такие кривые. К - 8..14 In, Z - 2..3 In (как А у Сименса)

sergs написал : видел ВА типа "L"

L - это на другую тему. Это автоматы Шнейдера с высокой отключающей способностью.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

06.03.2006 в 12:55:24

sergs написал : А что за типы "K" и "Z"?

А это у ABB: Z 2..3; K 8..12. Кроме того, время расцепления у них регламентируется по другому стандарту.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

06.03.2006 в 12:58:27

Юрка написал : К - 8..14 In

14 - это для 0.1 сек; для 0.2..2 - 12.

0

Следование моим советам вредит кошельку

sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

06.03.2006 в 14:17:15

Спасибо, интересная информация! А вот "L" я видел у кого-то из "наших" - то ли "ДЭК", то ли "ИЭК", то ли ещё кто. Ну, не суть важно. А можно спросить, у кого выбивало "В" и при каких обстоятельствах? Конечно, лампы накаливания вне конкурса :)