sergs написал : что за типы "K" и "Z"?
Это у АББ такие кривые. К - 8..14 In, Z - 2..3 In (как А у Сименса)
sergs написал : видел ВА типа "L"
L - это на другую тему. Это автоматы Шнейдера с высокой отключающей способностью.
06.03.2006 в 12:49:38
sergs написал : что за типы "K" и "Z"?
Это у АББ такие кривые. К - 8..14 In, Z - 2..3 In (как А у Сименса)
sergs написал : видел ВА типа "L"
L - это на другую тему. Это автоматы Шнейдера с высокой отключающей способностью.
06.03.2006 в 12:55:24
sergs написал : А что за типы "K" и "Z"?
А это у ABB: Z 2..3; K 8..12. Кроме того, время расцепления у них регламентируется по другому стандарту.
Следование моим советам вредит кошельку
06.03.2006 в 12:58:27
Юрка написал : К - 8..14 In
14 - это для 0.1 сек; для 0.2..2 - 12.
Следование моим советам вредит кошельку
06.03.2006 в 14:17:15
Спасибо, интересная информация! А вот "L" я видел у кого-то из "наших" - то ли "ДЭК", то ли "ИЭК", то ли ещё кто. Ну, не суть важно. А можно спросить, у кого выбивало "В" и при каких обстоятельствах? Конечно, лампы накаливания вне конкурса :)