andrewkhv написал : наиболее вероятно, что общее сопротивление местного зу и зу на подстанции будет больше 4Ом, так что ток вряд ли превысит 220/4=55А, а скорее будет меньше. Используйте для заземляющего проводника ПВ-1 10квадрат и не парьтесь
Уточню: речь о проводнике между нулем воздушки и местным контуром. Далее по разводке конечно можно и таким, но не обязательно. Если не ошибаюсь, по ПУЭ не менее 4 квадрат меди.