Andrew@
Andrew@
Новичок

Регистрация: 31.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 33

03.09.2012 в 10:53:53

andrewkhv написал : наиболее вероятно, что общее сопротивление местного зу и зу на подстанции будет больше 4Ом, так что ток вряд ли превысит 220/4=55А, а скорее будет меньше. Используйте для заземляющего проводника ПВ-1 10квадрат и не парьтесь

Уточню: речь о проводнике между нулем воздушки и местным контуром. Далее по разводке конечно можно и таким, но не обязательно. Если не ошибаюсь, по ПУЭ не менее 4 квадрат меди.

0
Andrew@
Andrew@
Новичок

Регистрация: 31.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 33

03.09.2012 в 11:09:29

Alex.W написал : Догадался!!! ;) Повторное заземление - плохо. Отсутствие повторного заземления - повышенное напряжение в розетках - тоже плохо. Что лучше?

Ну зачем же так безапелляционно? Везде есть свои моменты, которые надо учитывать в своем проекте. Есть конечно еще один вариант с независимым заземлением: ТТ, применяемый только совместно с УЗО. А вообще, пока нет возможности сделать нормальное заземление, можно использовать УЗО + УЗМ-50(к примеру для защиты от перенапряжений). Выводы делайте сами, а если не сможете- обращайтесь к специалистам по проектированию таких вещей.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.09.2012 в 13:21:17

Очень нужен совет по СУП. Дано: деревенский дом, ВЛ с очень плавающим напряжением. На входе УЗМ 50, автоматы, УЗО (30мл) стабилизатор. Заземления (правильного) нет! Зато есть газовая труба, водопроводная труба, труба водяного отопления (с встроенным электронасосом) компьютер, насосная станция (через УЗО 10мл), железный забор, корпус стабилизатора.

Вопрос: Можно ли (нужно ли) объединять все эти железяки СУП при отсутствии грамотного заземления . Не будет ли это опасным? Если где либо фаза пробьет на корпус не получули я её на всех соединенных СУП трубах?

И второй вопрос. Собираюст рыть колодец, примерно 10-12 метров. если заодно с кольцами (снаружи) вставить метал. уголок или полосу может это быть частью заземления?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.09.2012 в 19:55:19

Seregad написал : Заземления (правильного) нет!

На нет и суда(пока еще)- нет. На севере немного проще; нет "земли" - нет фазы, выполните техусловия -подключим.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.09.2012 в 09:59:21

Доброе время суток, уважаемые специалисты! Прошу Вас сообщить: можно ли по стене деревянного дома проложить (без дополнительной изоляции, гофроканалов и т.д.) провод заземления (из ПВ-1) непосредственно по внешнему слою обшивки (деревянная вагонка)? Не будут ли претензии со стороны пожнадзора?

Заранее благодарю.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.09.2012 в 10:07:13

ynutkin написал : Не будут ли претензии со стороны пожнадзора?

Если сечение не менее 4 кв.мм, то не будут.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.09.2012 в 11:41:07

ynutkin написал : Прошу Вас сообщить: можно ли по стене деревянного дома проложить (без дополнительной изоляции, гофроканалов и т.д.) провод заземления (из ПВ-1) непосредственно по внешнему слою обшивки (деревянная вагонка)?

Можно. Но уточните что конкретно заземляете и сечение проводника.

ynutkin написал : Не будут ли претензии со стороны пожнадзора?

Если это заземление каким либо образом связано с молниезащитой (даже повторное заземление ввода)- обязательно будут.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

23.10.2012 в 22:41:00

Знаю, что при некоторых обстоятельствах зануление может стать опасным, но все-таки подскажите пожалуйста одну мелочь. Дом 1979-1980 гг., 12-эт., панель, газ, ТN-С Аl 4х16 кв.мм., эт. щиты на 2 квартиры занулены при постройке дома, другой металлической связи между щитами разных этажей нет. Допустим, оба соседа, квартиры которых подключены в эт. щите к разным фазам, решили сделать себе зануление путем установки в щит двух заземляющих клемм Еntrеlес, каждая из которых будет присоединена своим отдельным проводом к нулю стояка и, соответственно, каждый сосед на свою клемму заведет свой защитный нулевой проводник. При установке этих клемм на металлическую рейку возникает электрическая связь через рейку с зануленным корпусом щита. Нет ли в этом какой-либо опасности, учитывая, что квартиры подключены к разным фазам? Может лучше взять клеммы изолированные от контакта с корпусом щита?

0
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

23.10.2012 в 22:59:39

Abrikos написал : возникает электрическая связь через рейку с зануленным корпусом щита. Нет ли в этом какой-либо опасности

  • нет, ведь и клеммы, и корпус щита занулены на один и тот же проводник.
0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.10.2012 в 02:16:48

oltan написал : Стоит ли выключатели разных групп ставить в одну двойную/тройную/...рамку? отключишь автомат, снимешь общую рамку, полезешь менять...

Надо иметь схему всей домашней проводки и не хвататься за провода без проверки индикатором. Есть риск при замене сразу всех выключателей, если они без подсветки. А если с подсветкой, то лампочка соседнего выключателя будет гореть. У меня крайний выключатель в тройной рамке подключен к линии розеток и включает розетку для торшера, но я об этом не забываю и подсветка еще дополнительно сигнализирует при отключении автомата освещения.

0
*TiGeR*
*TiGeR*
Новичок

Регистрация: 30.05.2012

Красногорск

Сообщений: 98

06.11.2012 в 17:36:28

Добрый день! Можно ли протянуть кабель для ДСУП в ванную из внутриквартирного щитка? Достаточно ли будет 4 квадрата для этой цели? где в самой ванной лучше расположить КУП? Можно ли в потенциально мокрой зоне (там где разводка). надо ли заземлять специально моторы защиты от протечек в КУП? (сейчас заземление идет в квартирный щиток)

0