FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

14.04.2014 в 14:23:16

вы можете попробовать затребовать в УК протоколы приемо-сдаточных испытаний, после реконструкции они обязаны были таковые провести. с помощью лаборатории, имеющей все необходимые документы. Не гарантия, конечно, но вряд ли у вас будет возможность самостоятельно обследовать омовую СУП на предмет соответствия нормам.

ну и ток по РЕ проводнику сам по себе мало что значит. Почти уверен, в вашем доме во ВРУ никакой диф.защиты на этих стояках и в помине нет, и система заземления TN-C-S. Если кто-то на каком-то этаже "перепутал" и зафигачил рабочий ноль на РЕ - все так и будет работать, разве нет?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

14.04.2014 в 15:25:00

FOLKEN написал : Если кто-то на каком-то этаже "перепутал" и зафигачил рабочий ноль на РЕ - все так и будет работать, разве нет?

У нас именно так подключили шкаф с инетом на лестнице....

LGKov написал : Но при замере тока изм. клещами обнаружилось , что по шине РЕ в этажном стояке протекают токи от 2 до 4А , а при пиковом потреблении (воскресение, обеденное время) 8...12 А ?

Еще вариант -где-то ноль стояка контачит с PE.....

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

14.04.2014 в 15:55:44

FOLKEN написал : ток по РЕ проводнику сам по себе мало что значит

Как раз наоборот, такой:

LGKov написал : от 2 до 4А , а при пиковом потреблении (воскресение, обеденное время) 8...12 А

ток в РЕ-проводнике означает, что он уже ни разу не РЕ.

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

14.04.2014 в 17:08:44

НЕМЕЦ написал : ток в РЕ-проводнике означает, что он уже ни разу не РЕ.

а очень даже рабочий N, это я и хотел сказать)

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

14.04.2014 в 17:13:29

svt101 написал : Главное говорит чтоб не поменяли фазу с нулем как в соседнем подъезде

для этого, посторонние в щитки не должны иметь доступа... важнейший фактор, обеспечивающий надежную и безаварийную работу электрохозяйства.

0
LGKov
LGKov
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 346

14.04.2014 в 17:58:54

Мне понятно, что где-то шина РЕ используется как N, но что можно сделать , если обслуживающий персонал - 2 гастера и для них нет особой разницы... УЗО они не понимают, даже при реконструкции стояков бегали и уговаривали их не ставить. СУП на электроплиты в доме стояла и до реконструкции, в ванной - сама ванна и трубы водоснабжения были соединены металлической проволокой (скорее даже прутком)... Узнать что сейчас творится в доме с заземлением очень хочется, но если по документам все в порядке, а на деле такие токи по РЕ , что делать и куда имеет смысл обратиться с этим вопросом ?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

14.04.2014 в 18:13:48

НЕМЕЦ написал : ток в РЕ-проводнике означает, что он уже ни разу не РЕ.

С чего вдруг? Или с теоретичекой точки зрения толкования слов в ПУЭ? И где граница тока - PE не PE ? Это к тому, что фильтры скидывают на PE, утечки собираются.... небольшой ток - норма.

LGKov написал : Узнать что сейчас творится в доме с заземлением очень хочется, но если по документам все в порядке, а на деле такие токи по РЕ , что делать и куда имеет смысл обратиться с этим вопросом ?

В МЖИ возможно.... но устанете обьяснять.... Проще с электриком и клещами по щиткам пробежаться....

0
LGKov
LGKov
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 346

14.04.2014 в 18:31:02

Я уже местным электрикам утомился объяснять, что такие токи по шине РЕ это ненормально !!! Они просто не понимают, что это и чем отличается от нейтрали и для чего в доме это нужно и чем грозит отсутствие нормального заземления. Схожая ситуация когда попытался выяснить: какая мощность выделяется на квартиру после реконструкции стояков и как было возможно от медного стояка проложить алюминий при общей замене эл. счетчиков, провод пережимается клеммами счетчиков и отваливается... рукожопие и никакими нормами ПУЭ алюминий уже не разрешается. Как-то так.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

14.04.2014 в 19:49:36

LGKov написал : и для чего в доме это нужно и чем грозит отсутствие нормального заземления.

Дык с проводом PE ничего не случилось физически. Он остался нормальным. Да, токи - не хорошо. У кого-то считай аварийный режим... но не более...

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

14.04.2014 в 20:02:44

BV написал : фильтры скидывают на PE, утечки собираются.... небольшой ток - норма.

Но не

LGKov написал : от 2 до 4А , а при пиковом потреблении (воскресение, обеденное время) 8...12 А

BV написал : У кого-то считай аварийный режим... но не более...

Действительно, мелочи какие...

0
LGKov
LGKov
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 346

14.04.2014 в 20:30:55

Вот кто и какие службы должны устранять эту аварийную ситуацию ? И кого тормошить по этому поводу? Должны же проводиться периодические ревизии СУП и контура заземления здания.

0