04.01.2009 в 20:27:00
#968256
Добрый день. На даче провожу электрику, дом деревянный, сеть 3-х фазная закинута в дом. На улице на столбе мне сами электрики повесили счетчик и автомат на 100А, нафига такой большой они сами ответить не смогли, ну ладно не в этом вопрос. Щеток в доме делать надо самому, нарисовал схемку посмотрите пожалуйста!
04.01.2009 в 20:33:46
#968267
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.01.2009 в 20:40:02
#968273
В дом входит 4 провода. А земля-это перерисовал, земли нет.
04.01.2009 в 20:48:52
#968285
Makim написал : В дом входит 4 провода.
Это видно невооружённым взглядом... ;) Речь о том, что все питающие однофазные линии должны быть трёхпроводными.
А земля-это перерисовал, земли нет.
Но проводник РЕ есть.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.01.2009 в 20:56:16
#968294
Перерисовал
04.01.2009 в 21:28:56
#968352
Makim написал : Перерисовал
Видимо на защиту решили плюнуть... Ваше личное дело, коль живёте один...:scare
в нижнем правом углу, осталось маленькое напоминание о нормативах... "3х4кв"... сотрите нафиг:o
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.01.2009 в 22:01:17
#968401
Подскажите пожалуйста как правильно сделать! Может так? Я же помощи прошу, до премии гения далеко :)
04.01.2009 в 22:29:15
#968455
2Makim Аналогичных тем было море, даже не надо поиском пользоваться.
Как надо? Примерно так...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.01.2009 в 23:18:32
#968534
2Makim сначала скажите, какие у вас будут потребители! Не завести три фазы в мастерскую - это неуважение к трём фазам!
05.01.2009 в 10:00:19
#968827
На розетках 1 этажа холодильник, обогреватель. 2 этаж обогреватель и всякая мелочевка: зарядка для мобильника, телевизор. Мастерская: дрель, лобзик, болгарка.
05.01.2009 в 10:07:36
#968833
На первом этаже еще плита электрическая. Вот схема новая. Какие еще замечания будут?
05.01.2009 в 10:12:23
#968839
Makim написал : Какие еще замечания будут?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.01.2009 в 11:37:26
#968900
Вроде все замечания учел. Проверьте плиз. Какая из них правильная?
05.01.2009 в 11:56:12
#968914
На первой схеме одно УЗО осталось без токовой защиты, на хоз блок УЗО не помешало бы, полагаю. На второй - розеточная группа 2го этажа осталась без АВ.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.01.2009 в 12:54:44
#968960
Вот вроде так, обе схемы подправил. Какия из них более предпочтительна?
05.01.2009 в 12:57:22
#968962
на первой схеме - ноль на розетку 2 этаж должен проходить через УЗО, иначе при включении любой нагрузки это УЗО вам придётся долго материть, тк оно будет вырубаться...
05.01.2009 в 13:22:49
#968977
Мне больше по вкусу схема "4" - с несколькими УЗО, т.к. при одном общем УЗО утечка по одной линии приведет к отключению всего.
Надо еще вспомнить про СУП и повторное заземление.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
05.01.2009 в 13:28:39
#968980
Согласен с dinamit007 в том, что в мастерской 3 фазы не помешают, раз уж приходят в дом. Или хотя бы 3-х фазную розетку около щита. Мало что придется включать.
05.01.2009 в 13:36:08
#968989
dinamit007 написал : на первой схеме - ноль на розетку...
На первой схеме одно УЗО и все нули через него... :) Соглашусь, что в хоз блоке три фазы не помеха, там тоже можно установить мини щиток для однофазных потребителей. К шине РЕ не мешает добавить заземлитель.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.01.2009 в 16:53:49
#969167
А вот так?
05.01.2009 в 17:41:42
#969211
Провод на хозблок д.б. пятижильным (с РЕ). Для 5х4 (три жилы токоведущие, рабочий ноль в ТРЕХфазке в расчет не берется) допустимый длительный ток 27А. Т.е. перед УЗО нужно поставить 3р-автомат на 25А. УЗО на 50А не делают, бывают на 25, 40, 63А. Предпочтительно поставить на 40А ("запас прочности" при АВ 25А)
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
05.01.2009 в 17:51:15
#969224
Необходимо на схеме "подключить" к шине РЕ повторное заземление и СУП.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
05.01.2009 в 18:09:46
#969244
А плита точно будет однофазной? Иногда рационально раскидать по фазам. Заземление будете по всем правилам рассчитывать и закапывать контур?
05.01.2009 в 18:13:26
#969250
Makim написал : А вот так?
Не читаем?...
sergey_sav написал : К шине РЕ не мешает добавить заземлитель.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.01.2009 в 18:27:49
#969265
Заземление будет, но когда, неизвестно. Плита однофазная. Вот только не понял, что значит к шине РЕ добавить повтороное заземление или СУП! Вот как получается пока.
05.01.2009 в 18:33:04
#969276
Makim написал : Вот только не понял, что значит к шине РЕ добавить повтороное заземление или СУП!
См.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
05.01.2009 в 18:35:26
#969280
Да, запутали человека в конец!.. Он схемы не успевает перерисовывать!
05.01.2009 в 22:01:53
#969583
Почитав про заземление, я понял так, что надо шину РЕ заземлить, если жто так, то схема будет выглядеть след образом:
05.01.2009 в 22:15:21
#969599
2Makim Если не устали перерисовывать, то можно было бы привести в соответствие и питание плиты... ;) При однофазном питании кабель 3*6.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.01.2009 в 22:22:30
#969603
На сечения я уже глаза закрыл, мне и так понятно где какие сечения, главное сто б вся схема была в норме. Ух, устал рисовать. Еще будут замечания?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий