Сантехник сделал разводку полипропиленом. Я настаивала, что должно быть всё "по науке": запорный кран - фильтр- редуктор-счетчик-гребенка-отводы с краниками. Но он сказал на полипропилен редутор и гребенку не надо. Главная цель ремонта (кроме эстетики) была в том, чтобы устранить перепады давления, а то кто-то в унитазе воду спустит - ребёнка в ванной обадёт кипятком. Мастер сказал, что с новыми трубами итак давление нормализуется. НО УВЫ - после прокладки труб стало только хуже. Заставила его поставить редукторы.Они стрелками двигают - а эффекта опять НОЛЬ!!! ВОПРОС : надо ли наставивать на переделке и установке гребёнки? Какая она должна быть на PP? В инете 2 невнятных картинки....
Ещё появилась вонь в ванной, как в общественном сортире(особо по утрам) Заставила мастера приподнять ванну и увеличить угол слива - безрезульатно, он советует сменить дорогой латунный слив-перелив на пластиковый с мудрёным гидрозатвором(серый такой) - соглашаться? И ещё - кто за сантехником заделывает дыры в стенах - сам или плиточник? И главное - скока стоит устранение косяков.

0
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Местный

Регистрация: 16.12.2008

Одесса

Сообщений: 116

05.01.2009 в 04:46:06

Для каких-либо выводов нужна конкретна информация ,фото в идеале : сифона ванной ,манометров до и после редукторов ,так-же какой диаметр труб пп ,можно схему или фото общей разводки с количеством точек разбора и т.д После этого можно будет указать на недочеты и косяки ,а по поводу стоимости ,если косяк того-же мастера ,то на мой взгляд никакой доплаты быть неможет ,думаю каждый сомной согласиться :)

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

05.01.2009 в 10:12:58

Взаимное влияние потребителей воды - из-за отсутствия коллекторов и наличия гидравлических потерь на ваших трубах. Переделывать на коллекторную схему (фактически, всё заново) + регулятор давления перед коллектором (сначала измерить давление на входе, и написать сюда на форум!). Запах - из-за срыва гидрозатвора в ванной, менять слив. И (на будующее): НИКОГДА не слушайте "мастеров" - они в 90% случаев дебиллы без образования, как бы они не выеживались. Их опыт - фуфло. Ваше дело - мозгом думать, его - гайки крутить. КОЛЛЕКТИВНЫЙ опыт форума в сто крат ценнее, к тому же здесь тусуются оставшиеся 10% Мастеров ;)

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

05.01.2009 в 11:25:30

Идеальный водопровод - не имеющий заужений. Если у Вас давление в стояке 2 атм. и отвод полдюйма и в водомере еще какой нибудь обр. клапан заужает проход воды или редуктор ПОЛУпроходной, то хоть какой коллектор и хоть какую схему водоразбора собирай - толку ноль.

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

05.01.2009 в 12:21:34

фото хотелось бы...

учитывая что при пайке ПП (у неопытных "мастеров") может появиться заужение внутр.диаметра, надо проверить одинаковость расхода из водоразеток...

такой тип разводки воды является бюджетным, для комфортной жизни экономить не надо...:)

коллектор надо, с регулирующими кранами...

0
FinalBurn
FinalBurn
Местный

Регистрация: 01.12.2007

Дубна

Сообщений: 188

05.01.2009 в 12:58:33

а если к коллекторам еще и пару гидроаккумуляторов с обратными клапанами прикрутить о взаимном влиянии можно будет забыть навсегда.

0
tts_tts
tts_tts
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Оренбург

Сообщений: 112

05.01.2009 в 14:37:55

Да и колонку с модуляцией поставить пока ремонт идет, иначе все ранво при перепадах давления будет плеватся кипятком - ибо оно может резко и в магистрали падать, если живете на верхних этажах

0
А.Евсеев
А.Евсеев
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

05.01.2009 в 16:11:45

1.В вашей схеме пропущен один элемент-Шаровый кран-Фильтр-(обратный клапан)-Редуктор давления-Счетчик-Гребёнка.Обратный клапан необходим для предотвращения передавливания холодной воды в горячую и наоборот. 2.Редуктора давления бывают двух типов:регулировка "до" и "после".Вам нужен с регулировкой "до регулятора давления",но в этих тонкостях разберётся только мастер,могут подсказать в некоторых монтажных магазинах. 3.Гребёнка (или коллектор) нужна для равномерного распределения потока,т.е. если кто-то моется в ванной,а другой открывает на кухне воду,чтоб первого не ошпарило или не окатило. 4.Запах в ванной от отсутствия или "срыва" гидрозатвора,можете конечно поменять.Без визуального осмотра другого совета дать не могу. 5.Заделка отверстий в стенах,даже пробитых сантехником,производится силами заказчика,если только эти работы не были предусмотрены сметой. 6.Все "косяки" устраняются за счет бракодела.Доп. работы оплачиваются отдельно. 7.Общий совет-при выборе мастера никогда не спешите.Пригласите трех-четырех мастеров,вас это ни к чему не обязывает.В крайнем случае заплатите за консультацию и всё,но будете иметь выбор. Удачи вам!

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

05.01.2009 в 17:08:23

В жизни очень много "от лукавого". Угрозу холестерина придумали производители лекарства. Если в стояках разность давления, например 1.5 на ХВС и 3.5 на ГВС, то никакая супер укомплектованная схема не поможет, вода будет неконтролируемо подмешиваться на смесителе. Коллекторные схемы продвигают производители полимерных труб. Гораздо эффективней и надежней схема на редукционных тройниках. От ввода воды от большего диаметра к меньшему (если ППР, то если ввод полдюйма, то ф25-ф20) И чем меньше в водопроводе всяких приблуд, тем надежнее он будет работать. Водопроводы прошлого поколения нормально проработали по 25 - 30 лет и никаких там излишеств не было.

0
А.Евсеев
А.Евсеев
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

05.01.2009 в 17:19:55

Водопроводы прошлого не использовали "джойстиковые" смесители,смесители с терморегулятором и прочие "приблуды от лукавого" :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.01.2009 в 17:28:43

НЕ БРОСАЙТЕ МЕНЯ, ПЛИЗ!!!!!Спасибо за советы, но не всё так просто. Этот сантехник у нас ЧЕТВЕРТЫЙ(к моменту его появления я в этом форуме уже могла теоретические доклады писать сама). За разводку платили 17 тысяч в сентябре (без материалов, на них он видать тоже заработал, часть работы - унитаз, установка ванной уже были сделаны), вроде не так уж мало(то есть не экономили, не торговались).
Судя по тому, что я вижу - для устранения косяков надо снова искать мастера (наш просто разводит руками, говорит что комиссию надо вызывать, так не разобраться в перепадах) - поэтому вопрос - сколько это стоит(москва, СВАО).
Дыра вокруг крана столь велика, что сам кран висит на железной сопле в воздухе и довольно криво, мастер грит- плитку сделаете - на плитке будет крепко держаться....Мда, не хотелось бы, чтобы на плитке держался тяжелый ГРОЭ. Манометры показывают высокое давление (16этажка) 6,5 горячая и 6 холодная, при этом холодная идёт с большим напором, а горячая - едва едва. Периодически перестает нагреваться полотенцесущитель, звоню мастеру, он грит повернуть шаровый кран на общем стояке(подозреваю, нижние этажи это время сидят без горячей воды??), полотенцесушитель подогревается, потом опять остывает... Точек много(ванна, мойдодыр, туалет, машинка, кухня-кран и душетка,НО машинка то работает ИНОГДА, душетка тоже, а перепады всё время.
Завтра постараюсь сделать фотки, сейчас стоит слив-перелив такой http://www.wanna.ru/shop/catalog/428/447/4755 Скажите, а возможно ли за плату пригласить опытного спеца, чтобы он нашего мастера проконтролировал(прям боюсь его уже, он обидчивый). Типа платный авторский надзор, тогда возможно заставить его переделать бесплатно и качественно (ну возможно, доплатить , чтобы уже не злить его и не портить всем жизнь)Есть такие услуги или желающие? И ещё для убедительности - покажите коллекторы на полипропилене - ну нет таких фоток в инте, не нашла. СПАСИБО, НЕ БРОСАЙТЕ НАС, уже полгода моемся на корточках, задолбались...дитё пожалейте-е-е-е!

0