хотя бы примерную схему труб от регулятора давления (на фото) до ближайшего до него смесителя... а?? кстати... у вас НИ одного даже грубого фильтра на схеме. Сами смесители Грое не могли забиться грязью??
08.01.2009 в 00:22:02
хотя бы примерную схему труб от регулятора давления (на фото) до ближайшего до него смесителя... а?? кстати... у вас НИ одного даже грубого фильтра на схеме. Сами смесители Грое не могли забиться грязью??
08.01.2009 в 00:29:47
мастер сказал что в редукторах уже есть фильтр(до этого стояли грязевики), но когда я заставила его поставить редуктор с манометром, фильтры он снял...сказал терь не нужны. Краны забиться не могли - эффект был сразу такой, как только новый кран поставили, да еще на кухне не ГРОЭ, на раковине - дамикса - такая же фигня ...
08.01.2009 в 00:39:07
ANNAYANA написал : сколько не крутила - оно не меняется
Давление или напор? Есть подозрение, что манометры стоят по входу, ибо выходное давление определяется только углом поворота регулятора на редукторе и мерить его не интересно. Пробовали установить одинаковый напор Г и Х по очереди?
08.01.2009 в 00:42:15
ANNAYANA написал : сделать одинаковым давление у него не получилось(а может и не стремился, хотя я просила).... я попробовала сама покрутить...странно, но сколько не крутила - оно не меняется ....усердствовать боюсь...мало ли
странно... начните с определения причины почему ОНО не регулируется...
08.01.2009 в 00:54:43
ни давление, ни напор не меняется... и только не смейтесь....пошла сейчас схему рисовать - обнаружила что две гайки, к которым планируется подключать водогрей (он запланирован был изначально, но не купили из жадности - до июля был почти год, чё 7 тысяч рублей будут за стенкой пылиться)...так вот, эти гайки (или как там их) НА ТРУБЕ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ...ПИПЕЦ...пойду опять поплачу, понимаю, что денег обратно не получу, материалы загублены...схему завтра сфотаю и вывешу - по другому не знаю как передать
08.01.2009 в 00:54:57
ANNAYANA написал : мастер сказал что в редукторах уже есть фильтр
че-та я на ваших фотках ниодного фильтра не увидел в этой модели редуктора встроенного фильтра нет
08.01.2009 в 00:58:16
я его тоже носом в инструкцию потыкала - мол фильтр обязательно, а он мне сеточку показал на редукторе, - типа это и есть фильтр, - не забьётся...видела что врёт, но это он уже третий раз переделывать приходил, разговор был на гране, а скандалить при ребёнке не хотелось
08.01.2009 в 02:02:27
Посмотрите внимательно 1-е сообщение темы. Перепады давления были ещё до того, как собрали новую разводку из полипропилена.
Предполагалось, что новая разводка уберет скачки давления. Но не вышло, т. к. система принципиально не поменялась, коллектор не появился.
Может, ещё есть проблемы со СТОЯКОМ горячей воды? Например, этажом ниже стоит такой же байпасс с перекрытым краном и узкие отводы к полотенцесушителю?
08.01.2009 в 02:36:00
ANNAYANA написал : пойду опять поплачу
Не надо плакать. Ваша проблемма не самая страшная , которая случается на пути.
ANNAYANA написал : схему завтра сфотаю и вывешу
Это сделайте обязательно . Диагноз будем ставить методом исключения. Вы проделаете те же операции с открытием кранов, но в определенном порядке. Сначала близлежащие к редукторам точки, потом дальше и до самых дальних. Сейчас можно с уверенностью сказать, что при пайке (не правильной) труб возникло внутреннее заужение (скорее всего не одно). Ситуация эта исправима заменой узла. ...короче, будет схема (приблизительно в пропорциях) сообча найдем причины
08.01.2009 в 10:43:47
исходя из перечислений недостатков работы чудо-ломастера, делаю вывод: разбираться с существующей разводкой, всёравно что препарировать уродца.... я бы демонтировал и сделал по уму... с фильтрами, счетчиками, гребёнками с регулирующими краниками и т.д. и обязательно с опрессовкой (испытание давлением)
09.01.2009 в 01:18:35
ANNAYANA написал : мастер сказал что в редукторах уже есть фильтр
Да уж "МАСТЕР"!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.