Подскажите пожалуйста какие поставить автоматы на конвектор Nobo 1500Вт.Выбор из ВА63 16А и ВА63 10А.Ведь 1500Вт это почти 7А.Я и не знаю хватит ли 10А.Можно и 16А,но и защитить их хочется.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.01.2009 в 18:11:06

От чего желаете автоматом защитить конвектор?:confused:
Если отдельная линия на него, то АВ 10А кабель 3*1,5.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

05.01.2009 в 18:13:44

третий провод (земля) может и не нужен будет, скорее там двойная изоляция, а АВ на 10А самое то.

0
Dmitriy65
Dmitriy65
Местный

Регистрация: 21.10.2007

Москва

Сообщений: 399

05.01.2009 в 18:34:18

Спасибо за ответ.Подразумевается отдельная линия из щитка.Хотел поставить ВА63 10А (Домовой Шнайдера).Но взяли сомнения.