Подскажите пожалуйста какие поставить автоматы на конвектор Nobo 1500Вт.Выбор из ВА63 16А и ВА63 10А.Ведь 1500Вт это почти 7А.Я и не знаю хватит ли 10А.Можно и 16А,но и защитить их хочется.
05.01.2009 в 17:41:26
Подскажите пожалуйста какие поставить автоматы на конвектор Nobo 1500Вт.Выбор из ВА63 16А и ВА63 10А.Ведь 1500Вт это почти 7А.Я и не знаю хватит ли 10А.Можно и 16А,но и защитить их хочется.
05.01.2009 в 18:11:06
От чего желаете автоматом защитить конвектор?:confused:
Если отдельная линия на него, то АВ 10А кабель 3*1,5.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.01.2009 в 18:13:44
третий провод (земля) может и не нужен будет, скорее там двойная изоляция, а АВ на 10А самое то.
05.01.2009 в 18:34:18
Спасибо за ответ.Подразумевается отдельная линия из щитка.Хотел поставить ВА63 10А (Домовой Шнайдера).Но взяли сомнения.