12.01.2009 в 02:06:22
allumina написал : Всё, я думаю нужно делать 63 трубой если оставлять классическую гравитационку.
Да, можно 63-ей трубой, но по-моему у 40 кв юнкерса, как у предшественника боша подключение 1 1/4". а котел стоит выше обратки? Если да, то это одна из проблем плохой ЕЦ.
12.01.2009 в 02:56:33
2allumina Вот такая схема будет рабочей. Только остаются непонятки с двумя стояками (1 и 2) ...че это такое? И с какбы-колектором тоже не совсем понятки ...как и что там разделяется :( Еще не забывайте, что в Вашей системе литраж большой. ИМХО насосов можно добавить
12.01.2009 в 09:44:13
механикусс написал : Судя по схеме, насос работает только на ГВС и теплые полы. И еще вопрос: какое давление системы перед запуском; каков объем системы и расширительного бака? Возможно несоответствие объемов.
Система отопления в данный момент не может работать без циркуляционного насоса. Это, получается гибрид. Разводка как в ЕЦ, но циркуляция осуществляется насосом. Мощность 210-250 ватт. Давление вначале 1.7-2 бар. Расширительный бачок 24 литра. Поднять подачу выше радиаторов сложно - места ей там нет. Да и горячая вода итак от подачи к батареям хорошо поднимается, вот только низ батареи холодный. Наверное нужно отдельную обратку прокладывать.
12.01.2009 в 10:10:10
У меня похожий( номер 3), только без гидрострелки, а на схеме стояки №1 и №2 изображены сокращённо. На каждом по 3 батареи.
12.01.2009 в 10:25:41
allumina написал : Поднять подачу выше радиаторов сложно - места ей там нет.
Значит надо сделать вровень с радиаторами
allumina написал : горячая вода итак от подачи к батареям хорошо поднимается, вот только низ батареи холодный.
..потому, что вода мимо радиаторов циркулирует ...ей там легче бежать. Каким диаметром выполнена подводка к радиаторам? Какие радиаторы?
12.01.2009 в 10:46:22
Вровень тоже не получается. Уж больно не хочется такую красоту на обои липить.
От подачи 50ки к батареям поднимаются 25ппр, причём к верхней части батареи гор вода поднимается хорошо, а к нижней почти не поднимается. Вы правильно пишите, что вода по нашему желанию по узкому пути не пойдёт. Радиаторы аллюминиевые, диаметр на входе -дюйм.
12.01.2009 в 18:00:32
allumina написал : От подачи 50ки к батареям поднимаются 25ппр, причём к верхней части батареи гор вода поднимается хорошо, а к нижней почти не поднимается.
Ситуация эта связана с тем, что в этих батареях на данный момент полностью отсутствует принудительная циркуляция, а есть лишь только гравитационный подьем горячей воды. Что бы вода пошла, надо ей создать такие условия, например придавить поток под батареей ( меньший диаметр или кран)
13.01.2009 в 14:57:30
allumina написал : Радиаторы аллюминиевые, диаметр на входе -дюйм.
Внутри радиатора- 15мм не набирается... -:( Только насос нужен.
13.01.2009 в 23:18:33
allumina написал : Давление вначале 1.7-2 бар. Расширительный бачок 24 литра.
Объема расширительного бака должно хватать для компенсации объема, но если давление в воздушной полости бака 1,5 кг, надо либо скинуть давление в системе, либо поднять в РБ. вопрос возникновения воздуха в системе для меня открыт. Система заполнена водой постоянно?
15.01.2009 в 13:09:37
Да система заполнена водой постоянно. Работает.
Пока третий день функционирует худо-бедно. Воздуха в верхних батареях не много скапливается,
давление в норме. Правда обратка на дальних батареях в подвале прохладная.
Перед этим слил всю воду из системы, промывал от осадка в обратке. Ржавые ошмётки постоянно в грязевике собираются, хотя в системе только 3 чугунных радиатора.
15.01.2009 в 13:10:10
Подскажите, подача на чердаке и обратка в подвале в полипропилене какого диаметра должна быть в гравитационке?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.