юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

07.01.2009 в 17:29:32

а как вы узнали что именно 1.5 и 4 квадрата? да, и не забывайте, при производстве кабели нормируются по сопротивлению, а не по сечению жил...

0
xax_nv
xax_nv
Местный

Регистрация: 17.06.2006

Нижневартовск

Сообщений: 266

07.01.2009 в 17:40:48

юра Т написал : а как вы узнали что именно 1.5 и 4 квадрата?

Померил диаметр жилы и применил очень хитрую формулу: S=П*D^2/4 :) П=3.1415926...

0
xax_nv
xax_nv
Местный

Регистрация: 17.06.2006

Нижневартовск

Сообщений: 266

07.01.2009 в 17:44:55

юра Т написал : производстве кабели нормируются по сопротивлению

А вот это, если можно, подробней пожалуйста.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

07.01.2009 в 23:13:24

xax_nv написал : ...к розеткам идет ВВГ 1.5 квадрата. Строители напартачили. Прожил в квартире 4 года и не предполагал...

А чего еще ожидать от коммерческого "доступного" жилья (вопрос риторический)?

Было время, когда сдавали AS IS голые стены (зачастую без перегородок), на вводе счетчик и краны для подключения инженерных сетей, ибо каждый новосел делал разводку по своему разумению, то, что душа желала, зачастую при этом положив болт на нормативы... Сейчас имеем готовые квартиры, инженерные сети в ряде случаев соответсвуют нормам, но выполнены так, что приходится начинать все заново...

Свежий пример: однокомнатная квартира, монолит, постройки IIIкв. 2007г. В этажном щите на вводе автомат АЕ2046 50А, в квартире навесной щиток 12 модулей, счетчик ЦЭ2726-12, УЗО ИЭК 63/0,03А, два автомата АД12 16/0,03А и один ВА4729 1п 32А. Один АД12 на санузел и прихожую, второй на комнату :eek: (свет + розетки), 32А на кухню: :swoon свет, розетки и плита... Залез в коробку на кухне: разводка в ПНД-трубах, приходит ПВ1(1х4), на свет ПВ1(1х1,5), розетки ПВ1(1х2,5) в две линии, от одной в монтажной коробке отпайка на плиту... :scare
Соединения сваркой, изолированы трубкой ХВТ.. Вылолнена СУП, почему-то в кабель-канале (вспомнили!)
Затянуты по полметра от двери, сигнализация, ТВ-кабель, РАДИО (понимаю, ГО ЧС, а только кто его слушает); под телефон/домофон пустая труба... По сантехнике отдельный разговор, но тема таже: и вроде бы есть, и соответсвует, но выполнено через _опу, нах не надо и все равно переделывать под хозяина...

Так очем это я? А, ну да.. полтора квадрата в розетке. Это не криминал, больше трех киловатт в розетку по-любому не воткнуть. Если розеток больше одной (:a извините, самому смешно), вот тогда может появиться проблема..
По 2,5 мм2 получится 21А (4,6 кВт), можно прикинуть количество и мощность нагрузок, появится ясность, сколько групп закладывать для кухни. Для собственного спокойствия можно и петлю КЗ замерить, станет ясно - перетягивать проводку/менять зашиту, либо протянуть еще одну линию (ИМХО, лучший выход, petrkirov уже предлагал)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

07.01.2009 в 23:30:57

xax_nv написал : подробней

см

0
Вложение
Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

08.01.2009 в 03:09:29

Бумажка для туалета. Сопротивление в омах, а должно бы быть в ом/км. Но об этом можно только догадаться. А так формально можно взять любой кусок кабеля и требовать от него сопротивления 11.73ом (не более 12.1). А в магазине потребуйте у продавца измерения этого параметра на куске в 1км. :)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

08.01.2009 в 04:01:07

Взводатор написал : Бумажка для туалета.

да, это сертификат именно на кусок, заводской самим уже влом госты поискать?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

08.01.2009 в 05:17:31

http://elektroportal.ru/doc/gost22483-77.pdf Размер: 459 KБ (469*072 байт) ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования

0