а если себе 10А поставить - думаю, проблемы начнутся :)
09.01.2009 в 01:50:40
а если себе 10А поставить - думаю, проблемы начнутся :)
09.01.2009 в 02:42:59
Уж очень сильно я сомневаюсь, что те автоматы на 1м этажи - на квартиры. Проверьте.
09.01.2009 в 21:02:30
проверю, конечно но откуда сомнения такие? раньше вырубалось часто, сейчас многие стеклопакеты поставили, теплее стало, электронагревателями не пользуются. у нас в квартире из мощных приборов только утюг, стиралка и микроволновка. сколько они в режиме максимальной мощности работают? минут 10 от силы. вот автомат и не вырубается
10.01.2009 в 00:27:58
lexa123 написал : Есть мысль поставить диф. автомат на ввод, затем счетчик, затем 4-5 автоматов 6-10А (3 для существующей проводки, 1 провод на стиралку, и еще может быть 1 на кухню дополнительно)
Правильно мыслите, именно на ввод. Этим Вы защитите всю квартиру!
Если на стиралку ставится отдельный автомат то он в большинстве случаев должен быть 10А, а не с опасным запасом, как рекомендует некомпетентное большинство! Посмотрите сзади на стиралке должно быть это указано.
На розетки 10А должно хватить, микроволновка работает короткое время поэтому автомат 10А не сработает, разве что утюг будет включен.
Если есть отдельная линия на свет то туда может и автомата 2А хватить, особенно если стоят энергосберегающие лампы. Возмите посчитайте мощность всех ламп и исходя из этого, а не из пожароопасного запаса, выбирете автомат для света.
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
10.01.2009 в 00:46:57
Посититель написал : Если на стиралку ставится отдельный автомат то он в большинстве случаев должен быть 10А, а не с запасом, как рекомендует некомпетентное большинство! Посмотрите сзади на стиралке должно быть это указано.
На розетки 10А должно хватить, микроволновка работает короткое время поэтому автомат 10А не сработает, разве что утюг будет включен.
Производитель как правило пишет, на какой ток ставить автомат. Из паспорта на мою микроволновку следует, что автомат должен быть 13А (не менее), а значит, 16А.
Посититель написал : Если есть отдельная линия на свет то туда может и автомата 2А хватить, особенно если стоят энергосберегающие лампы.
У меня на освещениистоят по 3А на каждую группу, а на вентиляцию 2А.
10.01.2009 в 01:29:17
Маугли7111 написал : Производитель как правило пишет, на какой ток ставить автомат. Из паспорта на мою микроволновку следует, что автомат должен быть 13А (не менее), а значит, 16А.
Да правильно, если нет как указано то ближайший по номиналу, в большую сторону.
У ИЕК и некоторых других производителей есть 13А.
Вообще у ИЕК хорошая градация автоматов с характеристикой B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А.
В инструкциях к стиралкам бывает пишут такой параметр как пиковый ток, например 36А, некомпетентные прочитав это советуют ставить автомат на 40А при том что мощность стиралки не более 2,1 киловата и на задней стенке указан предохранитель на 10А. Автомат с характеристикой С на 10А с успехом выдерживает пик 36А.
Маугли7111 написал : У меня на освещениистоят по 3А на каждую группу, а на вентиляцию 2А.
Вот это правильно.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
12.01.2009 в 11:18:57
lexa123 написал : Есть мысль поставить диф. автомат на ввод, затем счетчик, затем 4-5 автоматов 6-10А (3 для существующей проводки, 1 провод на стиралку, и еще может быть 1 на кухню дополнительно)
что хочет человек и во что мы его вганяем
Посититель написал : Если есть отдельная линия на свет то туда может и автомата 2А хватить, особенно если стоят энергосберегающие лампы. Возмите посчитайте мощность всех ламп и исходя из этого, а не из пожароопасного запаса, выбирете автомат для света.
Посититель, вы уверены что в доме 72-го года линии разделены
Посититель написал : Правильно мыслите, именно на ввод. Этим Вы защитите всю квартиру!
а возможно что это будет происходить с завидным постоянством:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу