15.01.2009 в 09:22:52
".....Датчик температуры под поверхностью плиты: или один в центре или по одному у каждой горелки. В принципе неплохо подойдет чтонибудь примитивное, типа биметалличеких контактов...."
Это уже проходили....:) Не то.
25.01.2009 в 08:53:17
Поставил вот в такую вытяжку
p.s. Ну и до кучи ещё поставлю датчик движения (уже ждёт) для включения освещения вытяжки. Это я уже делал раньше, до ремонта. Подошёл к ней вечером, свет включился, по выставленному таймеру горит, пока стоишь рядом. Потом выключается, если ушёл.
28.01.2009 в 00:15:38
Есть ещё вариант: Поставить один электрод на каждую горелку и схему датчика ионизации пламени. вполне решаемая задача. Сам как-то задумывался над такой темой.
07.02.2009 в 14:15:06
Решение несколько проще ;) Для газовой плиты - газовый счетчик в импульсным выходом. Для электрической - датчик дифф. тока или тот же счетчик с импульсным выходом. Включили плиту, пошел расход, пошли импульсы, включился вентилятор. Выключили плиту, прекратились импульсы, прошла задержка отключения, выключился вентилятор. При некотором желании можно даже регулировать производительность вытяжки в зависимости от частоты импульсов...
07.02.2009 в 22:41:55
Хорошо бы еще так - только подошел к газовой плите, как она тут же начала сама варить борщ...
08.02.2009 в 10:44:15
2Natalia N.
Тогда поставьте датчик температуры в саму вытяжку.
08.02.2009 в 11:50:16
Цена инфакрасного датчика 300р! Откуда 9000р.? Прикрутить сей датчик к своим нуждам как нечего делать! Дерзайте.
08.02.2009 в 12:28:57
Не дочитал! Можно просто разобрать поверхность, газовую или электрическую. Там есть реле или силовые элементы, которые управляют работой, подключайтесь к ним и будет вам счастье. Можно купить простейший датчик дыма и встроить его в вытяжку - практически моментальное срабатывание, но промывать придется часто. Температурный датчик - срабатывание с задержкой и тонкая настройка. Если поверхность электрическая, здесь проще - витков пять на фазовый провод и далее системка управления. А вытяжка электронная? У меня например да и лезть туда я совсем бы не захотел. Хотя достаточно просто подключиться к контактам реле на ней. На счет инфракрасных датчиков нужно думать. Попадает ли солнце в зону их действия...
27.08.2016 в 20:31:38
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста вытяжку с автоматикой, готовую. Чтобы просто подключить ее и все. Казалось, на сегодняшний день должно быть полно таких - ан нет... Нашел только Бест - включается от пара, температуры и дыма, по крайней мере судя по заявлению производителя и рекламе. Как они, есть у кого опыт? Может другие производители есть? А то вытяжек полно причем в сегменте 40 - 80 и даже более т.р. но все без датчиков... что очень странно по моему... Спасибо!
07.10.2016 в 14:58:13
CherazuAguntaci написал: Добрый день! Посоветуйте пожалуйста вытяжку с автоматикой, готовую. Чтобы просто подключить ее и все. Казалось, на сегодняшний день должно быть полно таких - ан нет... Нашел только Бест - включается от пара, температуры и дыма, по крайней мере судя по заявлению производителя и рекламе. Как они, есть у кого опыт? Может другие производители есть? А то вытяжек полно причем в сегменте 40 - 80 и даже более т.р. но все без датчиков... что очень странно по моему... Спасибо!
CherazuAguntaci, Подниму тему тоже нужна хорошая вытяжка с датчиком или автоматикой.
19.10.2016 в 11:34:10
нашел для такой затеи вот такой датчик но незнаю подойдет ли для этой затеи информации по нему мало
"датчик качества воздуха sqa" бренд известный
Soler&Palau
что скажете?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу