А 25А не хватит? 10мА для двухпроводки в самый раз...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.04.2009 в 17:24:35

ВТБ! написал : 10мА для двухпроводки в самый раз...

Если совсем по нормативам, то по 7.1.83 - не подходит.

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

21.04.2009 в 17:36:15

Smily

Двухпроводка вся "не по нормативам". Проводка будет новая, выполнена качественным кабелем, PE висит в воздухе - откуда взяться значимой утечке? И куда? Только если через тело... ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.04.2009 в 17:48:17

ВТБ! написал : PE висит в воздухе

РЕ надо подключить до УЗО в "противопожарных" целях. В розетках - не подключать.

0
vamh
vamh
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 111

22.04.2009 в 12:16:28

Посоветуйте по месту установки эл.счётчика. Частный сектор, сбыт начал терзать всех установкой счётчика на улице за счёт потребителя. Подскажите куда в ПУЭ их ткнуть носом, чтобы строили свои хотелки самостоятельно, или отвалили со своими требованиями.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

22.04.2009 в 12:41:53

vamh написал : терзать

Какой способ "терзаний"?

Не отключают? Не отключают. Так зачем волноваться?

0