А 25А не хватит? 10мА для двухпроводки в самый раз...
21.04.2009 в 16:47:40
Smily
А 25А не хватит? 10мА для двухпроводки в самый раз...
Следование моим советам вредит кошельку
21.04.2009 в 17:24:35
ВТБ! написал : 10мА для двухпроводки в самый раз...
Если совсем по нормативам, то по 7.1.83 - не подходит.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
21.04.2009 в 17:36:15
Smily
Двухпроводка вся "не по нормативам". Проводка будет новая, выполнена качественным кабелем, PE висит в воздухе - откуда взяться значимой утечке? И куда? Только если через тело... ;)
Следование моим советам вредит кошельку
21.04.2009 в 17:48:17
ВТБ! написал : PE висит в воздухе
РЕ надо подключить до УЗО в "противопожарных" целях. В розетках - не подключать.
22.04.2009 в 12:16:28
Посоветуйте по месту установки эл.счётчика. Частный сектор, сбыт начал терзать всех установкой счётчика на улице за счёт потребителя. Подскажите куда в ПУЭ их ткнуть носом, чтобы строили свои хотелки самостоятельно, или отвалили со своими требованиями.
22.04.2009 в 12:41:53
vamh написал : терзать
Какой способ "терзаний"?
Не отключают? Не отключают. Так зачем волноваться?
Следование моим советам вредит кошельку