Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.01.2009 в 18:02:28

dimich написал : Убрал провод заземления.

? Зачем??? Если боитесь отгорания нуля, то делайте всё с заземлением, но не подключайте в розетках. Это защита провода от возгорания. Провод 4 кв - ИМХО ненужен. Лучше всё делайте 3х2,5 и В16. Если нехватает мощностьи - значит надо две линии.

dimich написал : Какой тип целесообразно ставить в квартиру А, АС

Поишите в "Путеводителе" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692 Есть тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53958

0
dimich
dimich
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Харьков

Сообщений: 20

12.01.2009 в 18:24:23

делайте всё с заземлением, но не подключайте в розетках. Это защита провода от возгорания.

А каким образом неподключенный провод заземления будет защищать от возгарания?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.01.2009 в 18:38:43

dimich написал : А каким образом неподключенный провод заземления будет защищать от возгарания?

В этажном щите - подключатать. Даже если дом старый и сояк PEN - 4 мм кв, но в розетках не подключать. При повреждении кабеля (или браке) - сработает УЗО. Поищите в http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068 там про такой вариант написанно.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

13.01.2009 в 08:41:42

Автомат вводной безопасней двух полюсный. На бойлер от К4 кабеля 2,5 мм достаточно.

Ну вроде все более менее, дальнейшие улучшения будут увеличивать размеры щита и финансовые затраты.

dimich написал : Какой тип целесообразно ставить в квартиру А, АС или В?

Вкратце АС срабатывает от перменного диф тока А срабатывает от переменного и полупериодного диф тока В срабатывает от переменного, полупериодного, постоянного и постоянного пулсирующего диф тока

Решайте сами, думаю цена подскажет.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

dimich
dimich
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Харьков

Сообщений: 20

13.01.2009 в 12:20:30

По Вашим рекомендациям заменил общий автомат 40А на двухполюсный, на бойлер пустил провод 2,5мм2 и на вводе поставил основной провод 6мм2.

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.01.2009 в 12:33:42

2dimich Провод к АВ 20А д.б. также 6 мм2 - только два провода одинакового сечения надежно одновременно зажимаются в клемме.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

13.01.2009 в 12:35:24

Kamikaze написал : только два провода одинакового сечения надежно одновременно зажимаются в клемме.

Поддерживаю, кстати после УЗО 63А 30 мА, такая же проблема, нужна фазная изолированная шина или лучше гребенка на автоматы. При гребенке автоматы должны быть одного производителя, чтоб клемы для подключения находились на одном уровне, но по любому даже если будет один производитель визуально убедитесь что у всех автоматов, подключаемых с помощю гребенки, клемы на одном уровне. Гребенки с обычными плпскими штырьками подходят ко всем автоматам, а вот наличие возможности подключения гребенки с вилочными штырьками есть далеко не у всех автоматов. Для однополюсных автоматов нужна однополюсная гребенка.

От нейтральной шины к К2 достаточно 2,5 мм.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.01.2009 в 12:42:09

Посититель написал : кстати после УЗО 63А 30 мА, такая же проблема, нужна фазная изолированная шина.

Точно! Или гребенка, или шлейфом 6 мм2.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dimich
dimich
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Харьков

Сообщений: 20

13.01.2009 в 14:25:42

После УЗО 63/0.03 поставлю гребенку, а вот после АВ40 наверно с гребенкой не получится соединить, буду делеть шлейфом одинаковым сечением проводов 6мм2.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

13.01.2009 в 14:29:23

Сначала к УЗО 63А потом к автомату 20А

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

dimich
dimich
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Харьков

Сообщений: 20

13.01.2009 в 14:31:16

От нейтральной шины к К2 достаточно 2,5 мм.

Это я не уследил, там конечно 2,5 мм2.