Аватар пользователя
dimich

Местный

Регистрация: 05.01.2009

Харьков

Сообщений: 20

13.01.2009 в 12:20:30

По Вашим рекомендациям заменил общий автомат 40А на двухполюсный, на бойлер пустил провод 2,5мм2 и на вводе поставил основной провод 6мм2.

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.01.2009 в 12:33:42

2dimich Провод к АВ 20А д.б. также 6 мм2 - только два провода одинакового сечения надежно одновременно зажимаются в клемме.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

13.01.2009 в 12:35:24

Kamikaze написал : только два провода одинакового сечения надежно одновременно зажимаются в клемме.

Поддерживаю, кстати после УЗО 63А 30 мА, такая же проблема, нужна фазная изолированная шина или лучше гребенка на автоматы. При гребенке автоматы должны быть одного производителя, чтоб клемы для подключения находились на одном уровне, но по любому даже если будет один производитель визуально убедитесь что у всех автоматов, подключаемых с помощю гребенки, клемы на одном уровне. Гребенки с обычными плпскими штырьками подходят ко всем автоматам, а вот наличие возможности подключения гребенки с вилочными штырьками есть далеко не у всех автоматов. Для однополюсных автоматов нужна однополюсная гребенка.

От нейтральной шины к К2 достаточно 2,5 мм.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.01.2009 в 12:42:09

Посититель написал : кстати после УЗО 63А 30 мА, такая же проблема, нужна фазная изолированная шина.

Точно! Или гребенка, или шлейфом 6 мм2.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
dimich

Местный

Регистрация: 05.01.2009

Харьков

Сообщений: 20

13.01.2009 в 14:25:42

После УЗО 63/0.03 поставлю гребенку, а вот после АВ40 наверно с гребенкой не получится соединить, буду делеть шлейфом одинаковым сечением проводов 6мм2.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

13.01.2009 в 14:29:23

Сначала к УЗО 63А потом к автомату 20А

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
dimich

Местный

Регистрация: 05.01.2009

Харьков

Сообщений: 20

13.01.2009 в 14:31:16

От нейтральной шины к К2 достаточно 2,5 мм.

Это я не уследил, там конечно 2,5 мм2.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.01.2009 в 15:26:43

2dimich
Вот как можно собрать, используя щиток 24 модуля. Еще желательно 2-е шинки 1Р и 2Р. Провода подключаются сверху, щины снизу.

0
Вложение
Аватар пользователя
dimich

Местный

Регистрация: 05.01.2009

Харьков

Сообщений: 20

13.01.2009 в 17:06:52

Перерисовав более подробно предложенную Smily схему расположения в щитке с указанием сечения проводов у меня получилась нижеприведенная схема:

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу