nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

11.01.2009 в 10:33:48

добрый день.

залил стяжку в ванной самовыравневающей смесью поверх битумной мастики+гиброизол(типа рубероида), появились несколько трещин крупных, если полить стяжку, то много проявляется трещин. Толщина стяжки от 6 мм, до 2 см. Что теперь делать? надо ли заделывать трещины и чем?

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

11.01.2009 в 19:04:38

Какая смесь? Воды в неё ТОЧНО по инструкции лили?

0
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6405

11.01.2009 в 22:25:56

Самовыравнивающая смесь используется только по стабильному и крепкому бетонному основанию методом адгезии. Слой на "типа рубероиде" у вас участвует в тепло-влажностной деформации и приложенным нагрузкам и созданная вами толщина в получившейся по вашим описаниям системе "плавающей стяжки" не обеспечивает собственные прочностные параметры - стойкость на изгиб и растяжение в первую очередь.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

11.01.2009 в 22:28:46

nas_alex написал : . Толщина стяжки от 6 мм, до 2 см.

Совершенно законно потрескалась на таком основании

nas_alex написал : самовыравневающей смесью поверх битумной мастики+гиброизол(типа рубероида),

Если нет возможности увеличть слой ровнителя и армировать его, то надо снимать всю эту бяку вместе с гидроизоляцией и мастикой. Если открылось бетонное основание, то делать эластичную гидроизоляцию смесью на цементной основе (Index Osmoflex например), потом лить ровнитель. Если есть возможность просто увеличить толщину стяжки, то снять загубленый ровнитель, уложить армирующую сетку (ячейка 100х100) и залить литым бетоном ( в тонком месте хотя бы 30 мм )

0
nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

12.01.2009 в 09:03:13

Дядя Сёма° написал : Если нет возможности увеличть слой ровнителя и армировать его, то надо снимать всю эту бяку вместе с гидроизоляцией и мастикой. Если открылось бетонное основание, то делать эластичную гидроизоляцию смесью на цементной основе (Index Osmoflex например), потом лить ровнитель. Если есть возможность просто увеличить толщину стяжки, то снять загубленый ровнитель, уложить армирующую сетку (ячейка 100х100) и залить литым бетоном ( в тонком месте хотя бы 30 мм )

смысл данной процедуры и был в данной гидроизоляции. можно ли поверх полученного слоя залить новый или обязательно снимать слой "загубленый ровнитель"?

0
nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

12.01.2009 в 09:09:10

Prok12 написал : Какая смесь? Воды в неё ТОЧНО по инструкции лили?

Старатели - Толстый наливной пол (30-80мм), пропорции, примерно по инструкции, т.к. большой емкости не было мешал в 3 этапа.

0
mishgun
mishgun
Новичок

Регистрация: 20.03.2008

Казань

Сообщений: 82

12.01.2009 в 09:44:08

Аналогичная проблема со Старателями. Залил пол в ванной этим "толстым полом", основание было чистым, прогрунтованным, но неровным. Примерно через месяц появились трещины, есть и мелкие, есть и крупные (около полутора миллиметров). Честно говоря, менять ничего уже не хочется, ремонт подходит к концу и думаю все так оставить. Главная проблема сейчас в том, чтобы попробовать понять, будет ли какой вред от этого в будущем. Потрескается ли плитка, или же нет.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

12.01.2009 в 10:18:21

2nas_alex

Не стоит пытаться съэкономить на попытке по стяжке, которая уже треснула, налить что-то новое. Физически, чем толще слой стяжки, тем она прочнее. Если лить по основанию с трещинами, то слой становится тоньше и шанс его разрушения многократно возрастает. Дешевле выкинуть, то что есть сейчас, чем потом выкидывать уже 2-а слоя.

0
nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

12.01.2009 в 10:48:00

спасибо. может тогда посоветуете чем лучше стяжку по рубероиду залить? Цементная смесь подойдет?

0
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6405

12.01.2009 в 23:38:47

2nas_alex
цементно-песчаный раствор марки не менее 150-200 с металлической сеткой толщиной не менее 40 мм

0
nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

13.01.2009 в 12:59:39

вот так выглядит стяжка

вчера пробовал стяжку снять, блин трудное это дело, я думал раз потрескалась, значит в этих местах можно подковырнуть и она отстанет, а она никак придется перфоратором работать.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу