nas_alex написал :
. Толщина стяжки от 6 мм, до 2 см.
Совершенно законно потрескалась на таком основании
nas_alex написал :
самовыравневающей смесью поверх битумной мастики+гиброизол(типа рубероида),
Если нет возможности увеличть слой ровнителя и армировать его, то надо снимать всю эту бяку вместе с гидроизоляцией и мастикой. Если открылось бетонное основание, то делать эластичную гидроизоляцию смесью на цементной основе (Index Osmoflex например), потом лить ровнитель. Если есть возможность просто увеличить толщину стяжки, то снять загубленый ровнитель, уложить армирующую сетку (ячейка 100х100) и залить литым бетоном ( в тонком месте хотя бы 30 мм )