dimich
dimich
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Харьков

Сообщений: 20

13.01.2009 в 15:02:22

Интересна такая ситуация, если на вхоеде в квартиру стоит УЗО и имеется компьютер, подключенный к UPS. При пробое на корпус компьютера УЗО должно сработать и отключится, но комп перейдет на питание от батарей и все равно останется под напряжением.

Существуют ли какие то схемы такого варианта подключения? Или надо ставить УЗО еще и после UPS?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.01.2009 в 15:50:16

2dimich
Можно после УПС поставить УЗО-вилку (есть такие переходники), а в него уже тройник в который комп и остальное.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

14.01.2009 в 08:37:25

dimich написал : комп перейдет на питание от батарей и все равно останется под напряжением.

Относительно чего? Если проводка без заземления, то УЗО двухполюсное отключит фазу и ноль, а на корпусе компа будет напряжение привязанное к выходу УПСа. Если есть заземлящий провод и УПС не создает собственную нейтраль, тогда всё равно сквозная нейтраль отключена УЗО от сети. В случае пробоя сетевой фазы на корпус компа и переходе на батареи со срабатыванием УЗО напряжение появляется на нейтральном проводе (рабочем ноле).