Сразу скажу, что фак и соответсвующие темы на этом ( и других) форумах читал. Надеюсь что понял. А вот для того, что бы понять понял или нет, задам вопрос. Уверен, что и другим ответ будет полезен. Итак: пяти- девяти и т.п. этажка постройки 60-70хх. Алюминиевая проводка, четырехпроводный стояк, TN, двухпроводные розетки... Щит на этаже в разбомбленном состоянии, там пакетник, счетчик и 2 однополюсных автомата, 2 линии в квартиру. В квартире из "неправильного" стиралка в ванной. Возможно водогрей. Типовой вариант. Верно? При ремонте надо привести все в порядок максимально возможно. Бюджет имеет значение.
Итак, то, что понял я. В этажном щите максимально убираем сопли, меняем пакетники и автоматы на современные , ставим УЗО. Схему проводки оставляем без изменения: TN. Т.е никаких РЕ в квартиру не тащим, кругом 2 провода. При прокладке отдельного провода на стиралку- тоже 2 провода, но на отдельное УЗО 10 мА. При необходимости меняем старые розетки\выключатели Аналогично если меняем проводку. Даже если укладываем 3 провода, РЕ никуда не заводим. Т.е максимально аккуратно восстанавливаем ту схему, которая существовала раньше. Отличие- УЗО. Это самая безопасная схема с учётом старого дома и неизвестного нам состояния домовой эл. сети. Правильно я понял? И подвопрос: СУП. Аналогично: максимально восстанавливаем то, что было. Ванну- соединяем со стояком. В случае пластиковых труб- туда же полотенцесушитель, смесители и т.д. В случае медных труб- пластиковых вставок не делаем. Да, если водогрей, то от труб отделяем его пластиковыми вставками.
Экзамен сдан. Прошу принять.
Прошу обсуждать только те уловия, которые я дал. П-44 и прочие прелести- в отдельной теме плз.. Спасибо