Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

14.01.2009 в 17:07:46

Сразу скажу, что фак и соответсвующие темы на этом ( и других) форумах читал. Надеюсь что понял. А вот для того, что бы понять понял или нет, задам вопрос. Уверен, что и другим ответ будет полезен. Итак: пяти- девяти и т.п. этажка постройки 60-70хх. Алюминиевая проводка, четырехпроводный стояк, TN, двухпроводные розетки... Щит на этаже в разбомбленном состоянии, там пакетник, счетчик и 2 однополюсных автомата, 2 линии в квартиру. В квартире из "неправильного" стиралка в ванной. Возможно водогрей. Типовой вариант. Верно? При ремонте надо привести все в порядок максимально возможно. Бюджет имеет значение.

Итак, то, что понял я. В этажном щите максимально убираем сопли, меняем пакетники и автоматы на современные , ставим УЗО. Схему проводки оставляем без изменения: TN. Т.е никаких РЕ в квартиру не тащим, кругом 2 провода. При прокладке отдельного провода на стиралку- тоже 2 провода, но на отдельное УЗО 10 мА. При необходимости меняем старые розетки\выключатели Аналогично если меняем проводку. Даже если укладываем 3 провода, РЕ никуда не заводим. Т.е максимально аккуратно восстанавливаем ту схему, которая существовала раньше. Отличие- УЗО. Это самая безопасная схема с учётом старого дома и неизвестного нам состояния домовой эл. сети. Правильно я понял? И подвопрос: СУП. Аналогично: максимально восстанавливаем то, что было. Ванну- соединяем со стояком. В случае пластиковых труб- туда же полотенцесушитель, смесители и т.д. В случае медных труб- пластиковых вставок не делаем. Да, если водогрей, то от труб отделяем его пластиковыми вставками.

Экзамен сдан. Прошу принять.

Прошу обсуждать только те уловия, которые я дал. П-44 и прочие прелести- в отдельной теме плз.. Спасибо

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.01.2009 в 17:19:47

iv1 написал : никаких РЕ в квартиру не тащим, кругом 2 провода

Это двухпроводка, а не TN.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

14.01.2009 в 17:29:15

Kamikaze написал : Это двухпроводка, а не TN.

Пардон, слошил, согласен . А что про "идею"?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.01.2009 в 17:40:56

2iv1
От этажного 3х6 на щиток в квартиру. От квартирного щитка 3х1,5 свет (С10) 3х2,5 розетки (В16). На ввод С32(25) и УЗО 40А 0,03А (лучше тип А). РЕ подключать в этажном щитке, в квартирном, в коробках, а в розетках - не подключать (до реконструкции)

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

14.01.2009 в 17:47:52

В 9-этажных домах проводка гораздо хуже чем в 5-этажных, т.к сечение проводов стояка такое же, а нагрузка в 2 раза больше.

Соответственно есть риск отгорания нуля.

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

14.01.2009 в 17:50:02

Smily написал : Smily

ОК, принято, спасибо. А что даст РЕ при подключении его на щит? ( обращаю внимание, что никакой земли в щите нет, т.е просто прикрутить под болт щита?). Кроме перспективы при реконструкции? В своем ( квартином) щитке зануление делаем? Кстати, про подъездный щиток. У меня из 2-х квартир на щитке у одной ноль на колодке соединен ( получается зануления нет), а на второй- колодка видимо потерялась и ноль прикручен на щиток. И как правильно? НАпоминаю, в каком состоянии домовая проводка нам неизвестно.

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

14.01.2009 в 17:54:04

azus6 написал : Соответственно есть риск отгорания нуля.

И? какой вывод? Поэтому и делаем двухпроводку кругом.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.01.2009 в 18:05:56

iv1 написал : что даст РЕ при подключении его на щит? ( обращаю внимание, что никакой земли в щите нет, т.е просто прикрутить под болт щита?). Кроме перспективы при реконструкции? В своем ( квартином) щитке зануление делаем?

Даст "противопожарные" функции. При повреждении кабеля (или браке) сработает УЗО.

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

14.01.2009 в 18:19:12

Smily написал : При повреждении кабеля (или браке) сработает УЗО.

Угу, но только в одном случае: ( частичном) замыкании фазного провода на N или PE. Чаще фаза на "стенку" садится. Но тогда и УЗО на двухпроводке спасет. Но польза есть, согласен. Стоит ли она увеличения стоимости переделки процентов на 25? Наверное

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.01.2009 в 18:29:18

iv1 написал : Но польза есть, согласен. Стоит ли она увеличения стоимости переделки процентов на 25? Наверное

Это вам решать. Я у себя тоже переделку делал. Тоже, пока, не подключал РЕ, по темже причинам. Но закупал сразу 3-х проводку. Вдруг стояк реконструируют. Или перегрузят, и он сгорит. А скупой платит дважды :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.01.2009 в 22:00:32

iv1 написал : Кстати, про подъездный щиток. У меня из 2-х квартир на щитке у одной ноль на колодке соединен ( получается зануления нет), а на второй- колодка видимо потерялась и ноль прикручен на щиток. И как правильно? НАпоминаю, в каком состоянии домовая проводка нам неизвестно.

Правильно там где на колодке ноль сидит вместе с "нулевой" магистралью. Ведь видимого соединения с "землёй" или нулём щитка похоже нет, поэтому он может быть соединен с "землёй" тольке через арматуру в стенах, а где гарантия, что этот контакт надёжный и арматура не отгнила давным давно, да и замеры соединения с землёй щитков в лучшем случае делали только при сдаче дома в эксплуатацию, да и то протокол могли от фонаря написать.

0