PoloAlex написал : Потом что касается самих изделий - 16А УЗО насколько я знаю Legrand не производит - или замените на 25 или берите другого производителя - такая позиция есть у Hager
Хм, в каталоге и на сайтах интернет магазонов вроде есть. Постотрим.
PoloAlex написал : Что касается самой схемы - что то мне подсказывает что сумарная нагрузка на все линии гораздо больше чем вводной автомат (40А)
Ну все одновременно вряд ли когда-либо будет включено.
Alex74 написал : ДА 16А на освещение - в любом случае много
Alex74 написал : Дифф или УЗО можно на свет не ставить.
Принято.
Alex74 написал : Освещение ванны туалета кухни можно вынести на отдельную линию. Т.е. СМ и розетки ванны под ДА16, все освещение под свой АВ10 (6)
К сожалению, линии уже проложены (см.фото), только СМ пойдет отдельно дополнительно.
Alex74 написал : Ну если точно на свет идет 2.5мм2 (что странно)
Нет, на свет 1,5мм2.
Andry59 написал : Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем у автомата, а у Вас их два.
На 10мА у Легранда УЗО только 16А. Готов изменить на 30мА и 25А.
Вопросы:
Нужен ли входной 2P автомат в квартире?
Все-таки нужно ли защищать линии света УЗО или ДА?