Приветствую! Что бы не было лишних разговоров, то начну с самого начала - так что букв будет много! Но если бы не фигня с которой столкнулся, то не писал бы! Имеем: 2-х комнатную квартиру в доме 70 какого-то года постройки, с оригинальным ремонтом!! (Да! Да! За все почти 40 лет в квартире не делался ремонт! Ну разве что по мелочи). Само собой даже беглого обзора электрохозяйства квартиры стало ясно: проводку надо менять! Розетки оплавлены, скрутки в распред коробках кое где обуглены - в общем мне стало боязно за то что я могу подключить к этим проводам - все мои опасения подтвердил и электрик из обслуживающей конторы собственно и посоветовавши поменять проводку! Однако на мою просьбу дать план проводки я получил отказ т.к. план весь потерян - более того АРУ будет благодарна если я им составлю этот план ... хм ... Ну ладно, все равно без разведки не обойтись и я преступил к полной ревизии электрохозяйства. (Хотя я и начал со щитка - в описании он будет потом!) ИТАК ИМЕЕМ: 2 комнаты, кухня, коридор, ванну и туалет: Большая комната - Выключатель двухклавишный - 1 шт. (В1), розетки 2 шт. (Р1, Р2), маленькая комната: В2, Р4, Р7 (Одна розетка собственно запаралелена с кухней), корридор В3 (двухклавишный на освещение туалета и ванны), В5 (освещение корридора) Р3, кухня В4, Р5, Р6 ... итого 5 выключателей, 7 розеток ... все работает - идем в щиток ... Рис.1 4 пробки и рубильник ... как и за что отвечают пробки электрик сказать не смог - не знал, так что я решил узнать что к чему методом исключения ... Для проверки я вооружился - немецким идикатором-отверткой, а после того как выяснил что напряжометр забыл дома, сооруженной контрольной лампой ... Начал я с того что проверил работает ли рубильник! Он долго поворачиваться в положение 0 не хотел - но я его повернул и свет погас ... И тут первый непонятный мне артефакт: при "тырканьи" индикатором в розетки - индикатор показывал напряжение как на фазе, так и на нуле!!! При этом контрольная лампа НЕ РАБОТАЛА. Решив что я чего-то не понимаю во вражеской технике занялся пробками ... По горизонтали с лева на право ... Пробка первая: отключаю рубильник, выкручиваю пробку, включаю рубильник ... Не работает одна розетка и выключатель в маленькой комнате ... гм ... Вторая пробка - отключаются розетки и свет на кухне и в корридоре (идикатор показывает что в розетках напряжение на фазе и нуле, контролька не горит!), третья пробка - отключается свет ... оп-па ... Опять в корридоре и кухне, но на этот раз в розетках ГЛУХО и индикатор и контролька ни чего не показывают! Четвертая пробка отключила энергию в большой комнате на розетках и свету ... Индикатор показывает напряжение, контролька не горит! Получаеться полная фигня! не понятная мне: 1 пробка - Р7, В2 2 пробка - Р3, Р4, Р5, Р6, В3, В4, В5 3 пробка - Р3, Р4, Р5, Р6, В3, В4, В5 ???? 4 пробка - Р1, Р2, В1 ... Посмотрел у соседей - стоят автоматические пробки на П1 и П4 ... На остальных обычные ... Обьясните мне пожалуйста возможную коммутацию при описанной мною подключении и почему индикатор показывает напряжение на нуле и фазе при выключенном электричестве?? Вернув все на место я решил индикатором (он типа и бесконтактный к тому же - рис.2) проверить как расположены провода ... В комнате и корридоре провода шли к потолку и к одиноким коробкам ... При этом индикатор исправно показывал направление провода и при отступании от него более чем на 3 см. индикатор погасал, но в маленькой комнате я был озадачен - индикатор показывал напряжение на стене в радиусе см. 30 от разетки - во все стороны!!! Рис.3. Я конечно знаю как в панельных домах проводка идет по диагонале, но дом кирпичный, старый, да и индикатор срабытывал по всему радиусу!!! У меня есть мыслишки по этому поводу - особенно если учесь что "официально" одна из разеток на кухне не рабочая! Но я все же хотел уточнить ... И так вопросы отдельно от текста:

  1. Почему индикаторная отверта может показывать напряжение в розетке и на фазе и на ноле при отключенном электричестве?
  2. В старых домах, что пробки последовательно подключали? Но почему на одной пробке артефакт из вопроса 1 проявляется, а на другой нет?
  3. Почему индикатор показывает напряжение на стене в радиусе в 30 см. от разетки. (Тут добавлю что был в диелектрических ботинках и второй рукой держал мобилу, голыми участками тела более ни куда не касался!) Спасибо всем кто осилил и ответил! С уважением!!
1
Вложение
Аватар пользователя
lahr

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

16.01.2009 в 21:46:38

Забавный вопросец!! Если вы там .на месте ничего не поняли, то тут точно никто и ничего не скажет толкового. Разве что спросить вас, зачем вам ЭТО нужно???? Ломайте вы весь ЭТОТ бардак и делайте по уму. Если можете конечно. Удачи вам.

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

16.01.2009 в 22:11:20

прежние жильцы счетчик отматывали. Сделайте запрос в яндексе способ "гирлянда".

И все станет ясно.

0
Аватар пользователя
justis1

Местный

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

16.01.2009 в 22:19:01

Внимательно прочитайте инструкцию по пользованию прибором. На коробочке рисунки… Чтобы проверить наличие/отсутствие фазы не нужно прижимать палец к металлу, как в "нашем" на "ионке" индикаторе. Просто держите индикатор за корпус.

0
Аватар пользователя
Botv0091

Местный

Регистрация: 18.06.2007

Великие Луки

Сообщений: 32

17.01.2009 в 01:00:05

2 justis1 В том-то и дело что в инструкции ничего толком не написано ... При проверке розеток я именно за корпус и держал! За верх я держался только в случае проверки проводов т.к. при прижатом пальце лампа горит ярче ... Розетка коротит на стену?

0
Аватар пользователя
Дядя Сёма°

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

17.01.2009 в 01:11:23

2Botv0091

Данным индикатором при поиске фазы пользуются без прикосновения пальцем торца отвертки. Мобилку в руках не держать, ботинки резиновые снять. Иначе Вам такой индикатор даже в чистом поле сможет фазу найти.
Если ищите проводку, то отвертку держите за жало и ведите вдоль стены. А если схемы утеряны, то нарисуйте какая Вам нужна, не стесняйтесь. Получите бесплатно проект согласованный. Другие за него не один десяток тыров отдают.

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

17.01.2009 в 02:05:23

2Botv0091: Пробки на каждой линии 2 - одна на фазе, вторая на нуле. Потому при выворачивании одной света нет но есть фаза (вывернули ноль), а при выворачивании второй нет света и нет фазы - вывернули фазу. Т.е. пробок дол.быть в 2 раза больше, чем линий в квартире.

0
Аватар пользователя
justis1

Местный

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

17.01.2009 в 02:38:42

Весьма настоятельно рекомендую никаких изысканий в лестничном щитке не производить. Потому как, например, т.н. пакетник (по-вашему рубильник) с течением времени имеет свойство разбалтываться, впридачу, при нагрузках перегрузках нередко теряет диэлектрические свойства - прогорает. Современное потребление электричества существенно отличается от потребления тех лет, когда такие устройства активно применялись. Ампераж едва ли не на пять единиц. То есть не однажды бывало у моих коллег, когда при попытке отключить квартирное э/питание происходило КЗ. "Пакетник" (название в обиходе) разрушался, а ведь он ничем не защищён! И подсоединен напрямую к силовым кабелям электрического "стояка". В недавнем прошлом: стою, занимаюсь на 1-м этаже плановой заменой счётчиков. Работали бригадой по неск. человек. Слышу этажом выше хлопок и жужжание вольтовой дуги. Хорошо рядом подъездный 3-фазник в этом же щите был. Щёлкнул вниз. Поднялся - два всегда развесёлых напарника стоят, озадаченно смотрят на хлопья копоти сгоревшего этажного щитка. После ещё и повозмущались, что я с секунду замешкался: 3-фазный стоамперник подозрительно ветхий был и от дуги не вырубился сам! «Немало любопытных историй на свете происходит, друг Горацио!» (как-то так примерно). Предварительный минимум - заменить ваш "рубильник" на двухполюсный автомат. Как промежуточная мера, которая даст большое удобство в последующих ваших планах. А уж как по сохранности здоровья окупится - словами не описать. "Контролька" при том, что вы можете попасть щупами на 380 v - вообще опасная приспособа. Но даже с тестером в этом щите лучше работать вашему электрику, который просто-напросто может (и, надеюсь, так сделает) отключить от напряжения место работы. Могли бы вместе с соседями скооперироваться и заодно сколь-нибудь пристойно облагородить по-современному "хозяйство" на лестничной площадке.

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

17.01.2009 в 02:48:08

Botv0091 написал : Розетка коротит на стену?

Не розетка, а провод даёт утечку - изоляция прохудилась.

0
Аватар пользователя
justis1

Местный

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

17.01.2009 в 03:50:06

Botv0091 написал : Розетка коротит на стену?

Наврядли. Скорее, ваш аппарат показывает статическое электричество от вашей одежды (к.-н. синтетика). Ложная наводка. Не забывайте, индикатор на батарейке. Любая цепь может образоваться. Привыкнуть нужно к его использованию. Поиск в стене проводов под напряжением нужно производить так: взять индикатор за саму "отвёртку" и тупым его концом водить вдоль плоскости стены. Но даже более сложные приборы не наверняка покажут наличие кабеля из-за арматуры в стене (особенно, монолитной), экранирующей кабеля. А этим инструментом пытаться найти что-то в стене - себя обманывать.

0
Аватар пользователя
Боpиcыч

Местный

Регистрация: 20.12.2008

Оренбург

Сообщений: 83

17.01.2009 в 09:26:52

justis1 написал : Наврядли. Скорее, ваш аппарат показывает статическое электричество от вашей одежды (к.-н. синтетика). Ложная наводка.

навряд ли. скорее все-таки:

Маугли7111 написал : провод даёт утечку - изоляция прохудилась.

в одинарной изоляции это очень просто - микротрещины являются капиллярами для влаги, а то что влага - не дистиллированная (тем более в толще штукатурки) - факт. просто, когда стена по ВСЕЙ поверхности "щекотит" фазой, никаких сомнений про статику не возникает.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2009 в 09:55:16

Botv0091 написал : И так вопросы отдельно от текста:

  1. Почему индикаторная отверта может показывать напряжение в розетке и на фазе и на ноле при отключенном электричестве?
  2. В старых домах, что пробки последовательно подключали? Но почему на одной пробке артефакт из вопроса 1 проявляется, а на другой нет?
  3. Почему индикатор показывает напряжение на стене в радиусе в 30 см. от разетки. (Тут добавлю что был в диелектрических ботинках и второй рукой держал мобилу, голыми участками тела более ни куда не касался!) Спасибо всем кто осилил и ответил! С уважением!!

1) Из-за наводок (в случае если отключены не все фазы). Т.е. наводка может быть и от соседнего провода из-за емкостной связи 2) Одна пробка стоит в фазном проводнике, другая - в нулевом. Вот при отключении "нулевой " пробки фаза появится на обоих проводниках. 3) Я таким вещицам не доверяю, они живут своей жизнью.

0
Аватар пользователя
Botv0091

Местный

Регистрация: 18.06.2007

Великие Луки

Сообщений: 32

17.01.2009 в 11:19:13

2 Дядя Сёма° Про это в инструкции написано, так что при проверке фазы\ноль индикатор использовался по инструкции! В инструкции не было описания как в бесконтактном режиме держать отвертку! 2 justis1 Про щиток я уже говорил - туда НИ НАГОЙ! С "пакетником" я то же старался быть аккуратным, но в любом случае спасибо за предупреждение! А про замену пакетника на двухполюсной автомат уже договорено с обслуживающим электриком! Пробки меняем на леграндовские автоматы! Кстати ни чего более мне электрик не предложил - УЗО был отклонен в виду принципиального отсутствия заземления в доме .... =(

Скорее, ваш аппарат показывает статическое электричество от вашей одежды (к.-н. синтетика).

Я тока в хлопке работаю ... И обязательно перед работой крещусь держась левой рукой за батарею! (а че делать, больше не за что) =)) За бесконтактный спасибо. Я делал пробное вскрытие - провода лежали именно там где показал индикатор все равно ... Но вот та розетка меня вывела из равновесия ибо индикатор показывал и так и сяк ... Арматуры в стенах я думаю нет - дом то кирпичный и старый! Да и не такой этот индикатор и чувстительный что бы аж до арматуры достучатся (на потолком направение провода я так нашел), он мне больше нужен для экспресс анализа: есть ток, нету тока ибо я недоверяю старым пакетникам, как и Вы ... 2 Solovey Сенькс! В целом и в общем мне все понятно! С индикатором хрен с ним, буду все аккуратно выдергивать все равно ... И вот за пробки отдельное спасибо ибо тут нужна будет двойная осторожность, раз такая петрушка ...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.01.2009 в 11:56:26

Botv0091 написал : УЗО был отклонен в виду принципиального отсутствия заземления в доме ...

См. Help по заземлению и безопасности!, пост "УЗО и двухпроводка".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

17.01.2009 в 12:16:15

Botv0091 написал : В целом и в общем мне все понятно! С индикатором хрен с ним, буду все аккуратно выдергивать все равно ... И вот за пробки отдельное спасибо ибо тут нужна будет двойная осторожность, раз такая петрушка ...

Этот весь ваш анализ и исследования старой проводки не имеют никакого практического смысла. Только потеря времени..
Как-бы делал в такой ситуации я.

  1. Определитесь с конфигурацией новой проводки. Расположение розеток нарисуйте прямо на стенах, расположение бытовой техники тоже. Выключатели, настенные светильники - обязательно рисуйте.
  2. Пригласите жену (или другую женщину) и покажите ей ваши художества. От неё получите один дельный совет (если больше - вам повезло). Но самое главное - эффект соучастия! Вам не будут говорить что розетки не там где надо. После этого рисуете трассы прокладки кабелей. Они должны проходить только вертикально и горизонтально.
  3. Отключаете (или лучше электрик отключает) электричество в ремонтируемых помещениях или во всей квартире. Наглухо, кусачками, в щите.
  4. Покупаете метров 15-20 ПВС 3*2.5 и ставите в квартире 2-3 временные розетки, подключенные (электриком) прямо в щит, на новые автоматы или пробки. Кабель конечно надо немного закрепить чтобы под ногами не болтался.
  5. Приступаете к ремонту. Снимаете старые обои, штукатурку и т.д. находите старую проводку, которая вам совершенно не нужна. Можете извлечь её и освободить старые штрабы, а можете оставить если хорошо заделана.
    Но самое главное новые розетки нужно ставить там, где Вам они нужны! А не там где они сейчас. И не надо дергать провода под напряжением. :nо:

Botv0091 написал : держась левой рукой за батарею! (а че делать, больше не за что)

А вот это напрасно. :nо: Левую руку правильно держать за спиной. ;)