Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

16.01.2009 в 22:45:30

Имеется в доме ГРЩ, из которого идут стояки по подъездам. Не силен в старинном оборудовании, поэтому на пальцах расскажу. Мраморная плита, на ней снизу стоят рубильники в виде буквы Ш с красивой резной деревянной ручкой, каждая палка Ш замыкает одну из трех фаз. Над ними на каждой фазе стоит выключатель с ручкой типа пакетника в виде округлого бочонка. От них пошли стояки по подъездам.

Ситуация - один контакт Ш-рубильника горит. Вернее, плавится болт под контактом, контакт ярко красный. Клещей нет, вольтметр на другом конце стояков показывает 205 В на каждой фазе. Подъезд 10 квартир, у большинства на входе стоят пробки на 16 А. Штатный электрик пьяный, как обычно, отложил вопрос до завтра. Завтра обещает поставить вместо рубильника трехполюсный автомат.

Как считаете, каков шанс до утра получить пожар в ГРЩ?

И заодно вопрос - посоветуйте надежную контору с лицензией, если мне удастся таки убедить ТСЖ на реконструкцию.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.01.2009 в 23:44:10

Mefody написал : Как считаете, каков шанс до утра получить пожар в ГРЩ?

Шансов много больше, чем вы думаете. :( Кстати, по моему мнению, там достаточно зачистить жилу и сделать протяжку.:eek:

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

17.01.2009 в 00:08:31

avmal написал : Кстати, по моему мнению, там достаточно зачистить жилу и сделать протяжку

По моему мнению тоже, единственное, я опасаюсь, что изоляция уже прилично погорела, так как продавцы из подвального магазина сообщили, что вонь чувствовали целый день.

Плохо, что электрик не в состоянии, а сам я не полезу туда, права не имею, да и старухи набегут, если свет рубануть.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 00:41:32

Mefody написал : Плохо, что электрик не в состоянии,

Это плохо - не спорю ... :( Кстати, у всех "минусов" есть свои "плюсы".

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

17.01.2009 в 00:48:11

Mefody написал : рубильники в виде буквы Ш

Mefody написал : плавится болт под контактом, контакт ярко красный.

ИМХО срочно менять на новенький, они ещё выпускаются: http://www.nva-korenevo.ru/index.php?part=catalogue&page=RE19&language=rus&__SCROLLPOS=0 (проверьте по чертежам посадочные размеры)

avmal написал : сделать протяжку

Очень часто при попытке протяжки после такого перегрева керамическое основание просто рассыпается на мелкие кусочки. :(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 01:28:36

Arr написал : ИМХО срочно менять на новенький, они ещё выпускаются

Разумеется выпускаются, но кореневский рубильник надо ставить на на два предела выше, а саратовские выйдут в копейку и ручка не обязательно уместится в шкафу или сбоку ... :(

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

17.01.2009 в 10:42:16

Такое чудо вряд ли в продаже есть. Если сегодня электрик поставит автомат на 160А вместо этого рубильника, поживем еще до реконструкции?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 13:13:01

Mefody написал : Если сегодня электрик поставит автомат на 160А вместо этого рубильника, поживем еще до реконструкции?

Надо жить с надеждой, только боюсь, что сложно на автомате будет обеспечить хороший контакт - видели какие там на рубильнике болты?

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

17.01.2009 в 13:36:02

фаза за ночь благополучно отгорела. Сейчас попробую фотографии загрузить, если получится с мобильника.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

17.01.2009 в 13:40:20

вот, помогите разобраться что к чему. Сгорела самая левая фаза.

0
Вложение
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

19.01.2009 в 00:10:49

В общем, электрик воткнул туда автомат трехполюсник, как и на соседней группе.

Теперь буду искать опытных специалистов переделывать все эти сопли. Управляющий ТСЖ сказал, что лицензия ему не нужна,так что круг поисков расширился.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу