Доброго дня всем. В электрокотле на 6 кВт стоит электромагнитный контактор, очень громкий. Чем можно заменить, есть ли какие-нибудь готовые (тиристорные или еще какие) бесшумные аналоги на такую мощу?
21.01.2009 в 15:03:45
Доброго дня всем. В электрокотле на 6 кВт стоит электромагнитный контактор, очень громкий. Чем можно заменить, есть ли какие-нибудь готовые (тиристорные или еще какие) бесшумные аналоги на такую мощу?
21.01.2009 в 15:47:49
Фил-2000 написал : есть ли какие-нибудь готовые (тиристорные или еще какие) бесшумные аналоги на такую мощу?
У Сименса есть полупроводниковые контакторы серии 3RF. Одно и трёхполюсные, с разным управлением, на разные токи.
21.01.2009 в 15:57:28
2Юрка Спасибо, посмотрел на сименсовом сайте, вроде подходящая штука. Может, кто знает, где в Москве в розницу купить, быстрый поиск по тырнету выдает только оптовых поставщиков.
21.01.2009 в 16:22:52
Фил-2000 написал : быстрый поиск по тырнету выдает только оптовых поставщиков.
Так у оптовых и купите - это они только для солидности оптовыми называются.
21.01.2009 в 19:22:18
avmal
Так у оптовых и купите - это они только для солидности оптовыми называются.
Нашел, а толку? как в том анекдоте от Северного: "Пушкин, где вы? - Во мху я..." Позиция не складская, поставка из Германии, 65 евров и 5-8 недель. :(
Мож, кто чего другое знает?
21.01.2009 в 19:30:04
На Зименсе и ейных торгашах свет клином не сошёлся. Вбейте в поисковик "твердотельные реле" - их будет вам.
21.01.2009 в 19:46:01
чукча
Вбейте в поисковик "твердотельные реле" - их будет вам.
Спасибо, щас попробую. А кто подскажет, что это за типы нагрузки в описании к контактору "ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ КОНТАКТОР 3RF2 AC51 40A / AC15 20A 40 GRAD C 24-230V / 110-230VAC МГНОВЕННО СРАБАТЫВАЮЩИЙ", AC51 и AC15?
22.01.2009 в 09:15:32
2чукча Спасибо, сразу нашел несколько вменяемых конторок, в одной даже уже заказал , и рядом с домом, и 1160 рублёв вместе с радиатором. Еще раз, СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОДСКАЗКУ!:)
22.01.2009 в 10:26:50
Фил-2000 написал : что это за типы нагрузки в описании к контактору AC51 и AC15?
Это категории применения контакторов и реле.
AC-15 - это управление комплексной нагрузкой более 72ВА.
AC-51 - не знаю. Но АС-5а - это коммутация газоразрядных ламп. АС-5b - коммутация ламп накаливания.
22.01.2009 в 10:47:33
2Юрка Спасибо. Т.е., как я понял, "комплексная нагрузка" может иметь в своем составе некую индуктивность, либо емкость, поэтому значение токов для нее для одного и того же устройства меньше, так? Вот бы теперь понять, ТЭН котла к какому типу относится? 51 или 15?
22.01.2009 в 12:30:07
Фил-2000 написал : ТЭН котла к какому типу относится?
АС-1. Самая простая категория (активная или слабоиндуктивная нагрузка, печи).
поэтому значение токов для нее для одного и того же устройства меньше, так?
Да.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу