Ситуация такая. Нужно залить стяжку в санузле. Стяжка с водяным теплым полом. Пол сантехкабины частично вырезан. На рисунке красным цветом - плита перекрытия (1 уровень), зеленым цветом - пол сантехкабины с уложенной мелкой плиткой (2 уровень). Трубы теплого пола будут закладываться в 1 уровень.

После всего перечитанного хочу сделать стяжку так:

(1 уровень - заливается только красная часть ~2.5 кв.м.)

  1. Замазать щели между полом сантехкабины и плитой перекрытия чем угодно, главное чтобы держалось и установить демпферную ленту по периметру стяжки. (Сантехкабина стоит на песке)
  2. Гидроизоляция швов (КНАУФ-Флехендихт)
  3. Настелить полиэтиленовую пленку с заходом на 2 уровень (зеленое).
  4. Вспененный полистирол. Толщиной 30мм.
  5. Теплофол с фольгой. Толщиной 3мм. (фольгой кверху)
  6. Настилить полиэтиленовую пленку с заходом на 2 уровень (зеленое), как защита фольги.
  7. Толстая армированная стяжка в уровень с полом сантехкабины. В ней трубы теплого пола. (Старатели Быстротвердеющий 5-80мм) Толщиной ~30-35мм.

(2 уровень - заливается и красная и зеленая часть ~5-6 кв.м.)

  1. Грунтовка всего пола.
  2. Гидроизоляция швов по периметру сантехкабины. (КНАУФ-Флехендихт)
  3. Саморастекайка ~5-10мм с тонкой армирующей сеткой. (Старатели Тонкий наливной пол 5-30мм)
  4. Гидроизоляция всего пола. (КНАУФ-Флехендихт)
  5. Плиточный клей.
  6. Плитка.

Вопросы следующие:

(1 уровень - заливается только красная часть ~2.5 кв.м.)

  1. С каких сторон ставить демпферную ленту и надо ли ставить ее вообще?
  2. Нужен ли пункт 3? (Настелить полиэтиленовую пленку с заходом на 2 уровень (зеленое).)
  3. Необходимо ли в пукте 3 заход на 2 уровень?
  4. Хватит ли для теплоизоляции толщины вспененного полистирола толщиной 30мм.
  5. Как слать теплофол? (фольгой наверх или вниз или побарабану)
  6. Нужен ли пункт 6? (Настелить полиэтиленовую пленку с заходом на 2 уровень (зеленое).)
  7. Какую стяжку использовать? Перечислю возможные варианты стяжек которые можно купить у нас отсортированных по убыванию цены: Ветонит 3000, Ветонит 5000, Глимс s3x, Старатели Быстротвердеющий 5-80мм. Почему душит жаба брать дорогие смеси, потому что необходимо еще заливать кухню и прихожию, а это плюсом еще 15 кв.м.

(2 уровень - заливается и красная и зеленая часть ~5-6 кв.м.)

  1. Нужна ли гидроизоляция всего пола?
  2. Какую саморастекайку использовать в моем случае? Есть варианты ГЛИMC-SL, Старатели Тонкий наливной пол 5-30мм. Хотелось бы Ветонитом ваатери плюс, но у нас я его не нащел, да и больно дорого.
  3. Нужна ли под саморастекайку армирующая сетка?
  4. Нужно ли сбивать плитку которую налепили на пол сантехкабины при ее изготовлении. Плитку очень тяжело отбивать даже перфоратором.
  5. Как делать гидроизоляцию стыка пола сантехкабины и стяжки?
  6. Как на стык пола сантехкабины и стяжки клеить плитку?
  7. Может быть жестко сцепить пол сантехкабины со стяжкой?

Что за пункты можно пропустить, а какие добавить? Вообщем буду благодарен за любые советы.

0
Вложение
Аватар пользователя
VladJ

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Тверь

Сообщений: 214

02.02.2009 в 12:22:31

Ни у кого никаких советов нет???? :( Или к сказонному больше нечего добавлять??? :(

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

02.02.2009 в 13:50:05

VladJ написал : Стяжка с водяным теплым полом

Начать надо с того,что водяной теплый пол можно делать только в частном доме.Если нет,то лучше сделайте электрический. Процесс такой(по моим соображениям как положено). 1уровень. 1-да 2-да 3-да 4-да 5-теплофол лишнее.Обычно рекомендуют стелить просто фольгу. 6-не нужно 7-Пойдет.

Я бы сделал так: Сразу оговорюсь,что не выдерживаются нормы,но это проще и надежнее. Кто не хочет,пусть не делает. 1.Замазываем все дырки 2.Кладем теплоизолятор.Подбираем его толщину так,чтобы стяжка получилась толщиной 4-5 см. Можно пенополистирол,можно пенофол (фольгой вверх).Если пенополистирол,фольгу можно не стелить.По большому счету,от нее толку ноль. 3.Кладем сетку(карты).Прикручиваем к полу хомутами.Прямо через пенофол.Под сетку местами запихиваем обрезки плитки.Т.е. приподнимаем немного. 4.Укладываем теплый пол.Закрепляем к сетке,чтобы не всплывал.. 5.Заливаем стяжку.Можно пескобетоном.Можно и "Старателями".В вашем случае можно "на глаз" т.к. подравняется вторым уровнем. Попозже продолжу

0
Вложение
Аватар пользователя
VladJ

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Тверь

Сообщений: 214

02.02.2009 в 16:27:24

mihamaster написал : 6-не нужно

А не "съест" ли цементнопесочная смесь всю фольгу если ее не защитить пленкой?

mihamaster написал : 5-теплофол лишнее.Обычно рекомендуют стелить просто фольгу.

А у нас нету просто фольги, :( если есть то только пищевая, но она стоит дороже.

0
Аватар пользователя
VladJ

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Тверь

Сообщений: 214

02.02.2009 в 16:34:03

Очень интересуют 5, 6 и 7 вопрос: 5. Как делать гидроизоляцию стыка пола сантехкабины и стяжки? 6. Как на стык пола сантехкабины и стяжки клеить плитку? Она же ведь может треснуть из-за того что стяжка плавающая. Из этого вытекает следующий вопрос. 7. Может быть жестко сцепить пол сантехкабины со стяжкой?

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

02.02.2009 в 17:10:59

VladJ написал : А не "съест" ли цементнопесочная смесь всю фольгу

Не съест.Кстати на эту тему уже здесь говорили.Короче,не волнуйтесь. Фольгу не стелите совсем(в случае с пенополистиролом).Или положите только теплофол(возьмите который потолще).

VladJ написал :

  1. Как делать гидроизоляцию стыка пола сантехкабины и стяжки?

Применяются специальные эластичные ленты.Подробности можете узнать поиском.

VladJ написал :

  1. Может быть жестко сцепить пол сантехкабины со стяжкой?

При "пристрелке" сетки как раз и получается сцепление.

VladJ написал :

  1. Как на стык пола сантехкабины и стяжки клеить плитку?

Тут я что-то не пойму вопроса. Кладется пол,потом стеновая плитка сверху.Или...??? Уточните.

0
Аватар пользователя
VladJ

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Тверь

Сообщений: 214

03.02.2009 в 11:18:43

mihamaster написал : Применяются специальные эластичные ленты.Подробности можете узнать поиском.

Вы имеете ввиду демпферную ленту?

0
Аватар пользователя
VladJ

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Тверь

Сообщений: 214

03.02.2009 в 11:47:34

mihamaster написал : При "пристрелке" сетки как раз и получается сцепление.

Что значит "пристрелка"? Из торца пола сантехкабины в месте где его разрезали (см. рис. выделено синим цветом) торчит арматура. Вот вопрос и задал. Может стоит в этом месте сцепить эту арматуру с армирующей сеткой стяжки 1 слоя (т.е. толстой стяжкой). Если этого не сделать и положить демпферную ленту и тут, то после заливки стяжки (1 слоя, толстой стяжки) на 2 слое который заливается по всей площади санузла (саморастекайка) и на плитке в этом месте может появиться трещина. Т.е. демпферную ленту класть только там где показано желтым (см. рисунок).

mihamaster написал : Тут я что-то не пойму вопроса. Кладется пол,потом стеновая плитка сверху.Или...??? Уточните.

Уточняю: Как на стык пола сантехкабины и стяжки (на место выделенное синим цветом) класть плитку? На плитке в этом месте из-за температурного расширения может появиться трещина.

И еще. Нужно ли делать тонкую армирующую сетку (типа штукатурной) во 2 слое (слое саморастекайки)?

0
Вложение
Аватар пользователя
VladJ

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Тверь

Сообщений: 214

09.02.2009 в 10:41:37

Ну вот, советов больше нет?

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

09.02.2009 в 15:06:12

VladJ написал : Ну вот, советов больше нет?

Ну,почему же.Просто не уследить за всем,вот и потерялись. Общий совет такой:не слишком ломайте голову.Нормально все получится."пристрелка"-это крепление сетки к полу .В данном случае через утеплитель.Если свяжете с арматурой-хуже не будет. Трещина про к-рую вы говорите,появится почти наверняка в любом варианте.Страшного ничего нет.Просто не кладите плитку сразу. Демпферную ленту кладите по периметру. Спец.эластичные ленты-это для гидроизоляции.

VladJ написал : Нужно ли делать тонкую армирующую сетку (типа штукатурной) во 2 слое (слое саморастекайки)?

Не нужно.Надо промерить и подумать:А нужен ли слой саморастекайки.Можно обойтись и плиточным клеем.

0
Аватар пользователя
VladJ

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Тверь

Сообщений: 214

09.02.2009 в 15:26:05

mihamaster написал : Не нужно.Надо промерить и подумать:А нужен ли слой саморастекайки.Можно обойтись и плиточным клеем.

Толщина саморастекайки ~1-2см. Такую толщину клем будет проблематично (мне так кажется), да и дороговато, да еще и клей дает усадку.

0
Аватар пользователя
VladJ

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Тверь

Сообщений: 214

09.02.2009 в 15:28:33

И еще в догонку. Насколько плоха смесь "Старатели Быстротвердеющий 5-80мм" по сравнению с другими смесями? Оговорюсь сразу, стяжку ни разу не делал.

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

09.02.2009 в 15:50:33

VladJ написал : Насколько плоха смесь "Старатели Быстротвердеющий 5-80мм" по сравнению с другими смесями?

Я ее использую везде уже несколько лет.Ничего плохого не выявлено.Учитывайте только,что это наливной пол,но не самовыравнивающийся.Т.е. нужно делать маяки.За один раз убирается практически любой перепад.При определенном старании сразу получается поверхность под финишное покрытие. По деньгам-заметно дешевле других. Учитывайте какая основа.На бетон лить-без проблем любым слоем.В других случаях читайте рекомендации производителя(впрочем это для всех материалов).

0
Аватар пользователя
VladJ

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Тверь

Сообщений: 214

10.02.2009 в 13:42:00

mihamaster написал :

VladJ написал : Нужно ли делать тонкую армирующую сетку (типа штукатурной) во 2 слое (слое саморастекайки)?

Не нужно.Надо промерить и подумать:А нужен ли слой саморастекайки.Можно обойтись и плиточным клеем.

А если саморастекайку придеться лить на мелкую плитку, положенную еще на заводе при изготовлении сантехкабины, потому что отковырять ее от пола сантехкабины достаточно трудно даже перфоратором. Или саморастекайка и так хорошо прилипнет к полу?

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

10.02.2009 в 15:50:31

VladJ написал : Или саморастекайка и так хорошо прилипнет к полу?

Прилипнет.Хотя бы за счет швов между плиток.Если хотите подстраховаться,можно сделать насечки на плитках болгаркой с алмазным кругом."Бетоконтакт" не наносите.Он почему-то на таком полу плохо держится (я пробовал).Обязательно все очистите и протрите пыль.