Уважаемый avmal спасибо за разъяснения про противопожарные узо, все понял. С советом сделать параллельные подключения полностью согласен, правда в моем случае это затруднительно (в щите нет места для манипуляций практически). Но мне все равно казалось, что суммы "естественных утечек" в небольших системах (вроде загородного дома) никогда не будет достаточно чтобы начало срабатывать узо номиналом в 30мА при условии качественной проводки. Видимо так и сделаю: поставлю входное узо в доме не на 30мА, а на 100мА, как советовалось выше.

0
Аватар пользователя
serge_m

Местный

Регистрация: 06.01.2008

Харьков

Сообщений: 227

29.01.2009 в 22:27:44

Да потому что ток утечки второго узо равно току утечки проводки бани и самой печки бани. А ток утечки первого УЗО равно току утечки проводки бани и самой печки бани ПЛЮС ток утечки проводки всего остального дома. Это из той схемы щитка которую вы любезно предоставили :) По поводу срабатывания двух автоматов - ткните меня пожалуйста носом где вы это обсуждали. Заранее благодарен

0
Аватар пользователя
hommar

Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

29.01.2009 в 22:28:13

Adel написал : два идельных эталонных узо соеденены последовательно. При утечке далее по цепи какое из узо сработает первым и почему?

если всё идеальное - то они сработают одновременно! т.к. в момент срабатывания через оба будет идти одинаково "несимметричный" ток

0
Аватар пользователя
serge_m

Местный

Регистрация: 06.01.2008

Харьков

Сообщений: 227

29.01.2009 в 22:35:16

Adel: Для полной уверенности может всё-таки черкнёте схемку ?

0
Аватар пользователя
hommar

Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

29.01.2009 в 22:35:55

да!

почитайте споры (фпоиск) про то что в каком порядке подключать автомат или узо

и что автомат в любом случае защищает узо, т.к. в любом случе через него будет ток или его не будет... (to be or not to be)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2009 в 22:36:07

Adel написал : никогда не будет достаточно чтобы начало срабатывать узо номиналом в 30мА при условии качественной проводки.

Тут все накладывается друг на друга, а срабатывание УЗО на 30мА должно происходить в пределах 16-30мА.

0
Аватар пользователя
Adel

Местный

Регистрация: 22.08.2008

Казань

Сообщений: 181

29.01.2009 в 22:48:50

**** :) да просто все со схемой.

1.Дом: Автомат вводной -> Узо 30мА -> далее начинка щита (только автоматы) 2.Баня: _________________________ -> Автомат вводной -> Узо 30мА далее начинка щита

Поставить в первый щит еще узо возможности нет. Да схему подключения переделать без переборки всего щита затруднительно.

0
Аватар пользователя
serge_m

Местный

Регистрация: 06.01.2008

Харьков

Сообщений: 227

29.01.2009 в 22:53:41

Adel написал : 1.Дом: Автомат вводной -> Узо 30мА -> далее начинка щита (только автоматы) 2.Баня: _________________________ -> Автомат вводной -> Узо 30мА далее начинка щита

Сделайте так: 1.Дом: Автомат вводной -> Узо 30мА -> далее начинка щита (только автоматы) 2.Баня: _______________-> Автомат вводной -> Узо 30мА далее начинка щита

0
Аватар пользователя
Adel

Местный

Регистрация: 22.08.2008

Казань

Сообщений: 181

29.01.2009 в 23:01:44

Да, обдумывал такой вариант. Получается параллельно узо идут и вроде как все гуд. Но там трудности какие-то есть, просто физически по расположению. Толи длины кабеля не хватет, толи еще чего-то в этому духе :( Буду завтра смотреть копаться

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.01.2009 в 23:34:24

2Adel Можете глянуть Помогите разобраться. Выбивает ДИФ, а УЗО нет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2009 в 07:40:57

Поопробуй пересчитай возможный расчетный ток утечки, если рядом будет с 10мА. включая даже печку можно выхватить сработку УЗО.

А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

31.01.2009 в 10:01:04

serge_m написал : Сделайте так:

Сила тока одинакова во всех участках цепи, так что Узо---->АВ, либо АВ---->УЗО - один перец. Читайте внимательно, совет уже дан, и не раз, заметьте... В главном(домовом) щитке кабель, что в баню, повесить не на выход УЗО, а на вход.

0
Аватар пользователя
serge_m

Местный

Регистрация: 06.01.2008

Харьков

Сообщений: 227

02.02.2009 в 21:27:34

Alex_Penza написал : Сила тока одинакова во всех участках цепи, так что Узо---->АВ, либо АВ---->УЗО - один перец. Читайте внимательно, совет уже дан, и не раз, заметьте... В главном(домовом) щитке кабель, что в баню, повесить не на выход УЗО, а на вход

Вы не правильно поняли. При чём здесь сила тока в участках последовательной цепи? Я схематически написал человеку то же самое что вы словами. Прочитайте внимательнее. Цель - убрать каскад одинаковых УЗО, тем самым утечка в цепи Бани будет отслеживаться одним УЗО, утечка в цепи остального дома - другим. В моём посте специально есть схематический вариант того что имеется сейчас и того что я посоветовал сделать.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2009 в 21:41:27

serge_m написал : утечка в цепи Бани будет отслеживаться одним УЗО, утечка в цепи остального дома - другим.

Так и должно быть.

0
Аватар пользователя
Профан2

Местный

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

03.02.2009 в 17:29:27

До товарища не доходит, что ЛЮБАЯ линия имеет ток утечки. Раскрутит он хозяина на УЗО 100мА хотя оно и противопожарное.