shrtct
shrtct
Новичок

Регистрация: 02.02.2009

Москва

Сообщений: 13

02.02.2009 в 18:48:01

Добрый день, может кто знает . Ситуация такая, есть несколько щитов запитанных от главного щита проводом ПВ-3,проектировщики ссылаються на некоторые нормы по которым запитывать щиты можно только кабелем, а не одножильным проводом. никогда не сталкивался с такими нормами...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2009 в 19:11:03

shrtct написал : проектировщики ссылаються на некоторые нормы по которым запитывать щиты можно только кабелем, а не одножильным проводом. никогда не сталкивался с такими нормами...

Если провода идут в ПВХ или ПНД ( это тоже сейчас практикуется в стяжке ) -трубах, то проектировщики не правы. Если провода без оболочки, то надо переделывать на кабель. А с нормами не надо сталкиваться - их надо знать.

0
shrtct
shrtct
Новичок

Регистрация: 02.02.2009

Москва

Сообщений: 13

02.02.2009 в 19:26:01

все это расположено в одном помещении, провода к щитам от главного щита идут в коробе...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2009 в 19:30:59

shrtct написал : провода к щитам от главного щита идут в коробе...

Тогда проектировщики не правы - провода идут в оболочке, если в ПВХ-коробах.

0
shrtct
shrtct
Новичок

Регистрация: 02.02.2009

Москва

Сообщений: 13

02.02.2009 в 19:41:57

avmal написал : А с нормами не надо сталкиваться - их надо знать.

а не подскажете что это за нормы? я б с радостью почитал, и знал)))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2009 в 19:59:33

shrtct написал : а не подскажете что это за нормы? я б с радостью почитал, и знал)))

ПУЭ, СП 31-110-2003, ГОСТы ... А если вкратце, то допускается прокладка проводов в оболочке ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.