serge_m написал :
на провод сечением 2,5 ставят автоматы на 20А, 25А на 1,5 - хочешь 10 хочешь 16
Все законно. 25А - допустимый длительный ток провода 2,5мм2. А для 1,5 - все 18А. Это мы тут перестрахериваемся.
Правда, при таких номиналах нельзя ваги применять, вот и приходится 16 и 10А ставить.
serge_m написал :
дальше подпись дифференциальные автоматы (УЗО) одно и тоже что-ли?
Кривой перевод...
serge_m написал :
А под защитой автоматов 25А стоят УЗО 25А30мА хотя надо на ступень выше по номинальному току брать УЗО.
Опять обычно местный пересрах. Производителю-то по идее должно быть виднее.