amdox
amdox
Новичок

Регистрация: 10.11.2008

Москва

Сообщений: 53

03.02.2009 в 10:18:31

Есть новостройка, 4 этаж 10 этажного монолитного дома. Задача - сделать теплый пол в помещениях с напольным покрытием из керамической плитки. Стяжку ещё не делали. Кабель вроде как закладывается в стяжку, на теплосберегающую подлжоку, накрывается сеткой металлической. Мат закладывается в плиточный клей, подложки нет, сетки (металлической) нет. Вопрос - чем лучше сделать тёплый пол? Исходя из критериев безопасности и уменьшения последующих трат на обогрев. Спасибо.

0
TeRaos
TeRaos
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

03.02.2009 в 11:15:45

Если планируете поднимать пол на 6-8см, рекомендую уложить на пол теплоизоляцию 3см. Поверх теплоизоляции необходимо положить армирующую сетку и залить стяжку не менее 3см.

Если пол поднимаете на 4-6см, кладите кабель на тонкую подложку прямо в стяжку не менее 3см, затем плитку.

Если пол больше чем на 2-3см поднимать не будете, кладите маты в приточный клей...

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

03.02.2009 в 12:09:30

amdox написал : Исходя из критериев безопасности

Для двужильного экранированого кабеля применение его в виде мата или отдельного кабеля одинаково безопасно.

amdox написал : уменьшения последующих трат на обогрев

Для уменьшения затрат на эксплуатацию применяйте теплоизоляцию. Независимо от варианта кабель или мат. Стоимость при покупке для кабеля меньше.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.