35/10 там не выкатные,согласен-собрал все в кучу.
110/10 - по проекту там нет дистанционых кнопок,штатно включаем ключом.
В качестве рацо кое где сделали розетки в которые втыкают удлинитель с кнопой для дистанционого включения.
Самое опасное вкатывание-бывает ножи криво пойдут, бывает что персонал оставит на тележке заводную ручки или плакат забудет с ножей снять.
Колега скачал с сети ролик ,сюжет снят камерой наблюдения в закрытом КРУ-оперативник опускает забрало и начинает вкатывать тележку ,через нескоько секунд хороший взрыв с выбросом пламени. Можете поискать даный сюжет.
Постояный персонал -у сетевых предприятий практически все подстанции на ОВБ.