06.02.2009 в 02:26:42
Первый раз в жизни делал проводку в гараже, точнее вообще в первый раз :)
Оцените пожалуйста схему, что правильно, а что надо переделать?
06.02.2009 в 04:15:31
Serb_tm написал : что правильно, а что надо переделать?
Ввод у вас должен быть сечением не менее 10 квадратов по меди и 16 по алюминию, чтобы делить его на рабочий и защитный. И все это должно делиться на шинке. Причем, каждый провод под свой винт. В обязательном порядке. На светильники защитный ноль тоже должен идти. Пакетник замените на модульный выключатель-разъединитель, а предохранители на автоматы с номиналами 16А для розеток и 10А для освещения. Что у вас стоит сразу после счетчика? Там должен стоять диффавтомат с номиналом, ограничивающим отпущенную вам мощность.
06.02.2009 в 07:39:02
Serb_tm написал : точнее вообще в первый раз
Если будете занулять корпуса электроприборов, то может получиться, что это будет первый и последний раз, когда Вы делали проводку. В случае обрыва нейтрали на корпусах электроприборов может появиться опасный потенциал, оно Вам надо, в опасном помещении которым является гараж. Поставьте дифавтоматы. Занулением должны заниматься квалифицированные инженеры-электрики с предоставлением соответствующих документов, а не местные, жековские и т. п. электрики, тем более те, кто далек от электрики.
Предлагаю намного безопасней вариант, чем Ваш.
Так как Вы будете делать проводку первый раз рекомендую отказаться от заземления и защитные проводники ни где не подключать, просто заизолировать. Для переносной лампы, для осмотра, ремонта автомобиля нужно установить трансформатор 220 --> 12 вольт.
С неправильно сделанным заземлением или занулением может быть опасней, чем без них!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
06.02.2009 в 07:57:34
2 Avmal Огромное благодарю !!!
avmal написал : Ввод у вас должен быть сечением не менее 10 квадратов по меди и 16 по алюминию, чтобы делить его на рабочий и защитный.
Ввод будет электрик делать, так что мое начинается с пакетника, если не трудно, посоветуйте какой нибудь модульный выключатель-разъединитель покачественней
avmal написал : На светильники защитный ноль тоже должен идти.
Для чего? И куда, на корпус светильника? я просто никогда не видел такого.
avmal написал : предохранители на автоматы с номиналами 16А для розеток и 10А для освещения
У меня так называемые предохранители-пробки именно с таким номиналом по току, подойдут или автоматы вкрутить все таки?
avmal написал : Там должен стоять диффавтомат
То есть некое подобие УЗО надо?
06.02.2009 в 08:04:59
2 Посититель
Спасибо, поскольку делаю в первый раз, поэтому и советуюсь, дело в том, что всю мою готовую схему еще принимать будут, а я хочу чтоб косяков как можно меньше было, ну и ввод естественно не я буду делать. Ваша схема и проще и безопасней, еще раз благодарю за совет
06.02.2009 в 08:07:54
Или в самом деле проще отказаться от заземления? Гараж все таки, дети не бегают ))) И еще вопрос, трансформатор на 12 вольт обязателен? Или только если электричество в подвале предусматривается?
06.02.2009 в 08:21:56
Serb_tm написал : Для чего? И куда, на корпус светильника? я просто никогда не видел такого.
Если на корпусе светильника есть клемма, то на нее. Если нет, то никуда ... Нормативные требования.
Serb_tm написал : У меня так называемые предохранители-пробки именно с таким номиналом по току, подойдут или автоматы вкрутить все таки?
Не вкрутить, а установить на Дин-рейке.
Serb_tm написал : То есть некое подобие УЗО надо?
Или УЗО последовательно с автоматом.
Serb_tm написал : посоветуйте какой нибудь модульный выключатель-разъединитель покачественней
Я стараюсь работать с Легран.
06.02.2009 в 08:25:25
Serb_tm написал : проще отказаться от заземления?
Если первый раз то да, это как минимум кусок работы по рытью земли и сварка нужна и знать много нюансов надо.
Serb_tm написал : И еще вопрос, трансформатор на 12 вольт обязателен? Или только если электричество в подвале предусматривается?
Для освещения подвала в обязательном порядке требуют не более 36 вольт. Осенью и особенно зимой, когда дороги посыпают солью в гараже создаются не благоприятные условия в отношении электробезопасности, поэтому 12 вольт для переносной лампы безопасней.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
06.02.2009 в 12:09:11
avmal написал : Ввод у вас должен быть сечением не менее 10 квадратов по меди и 16 по алюминию, чтобы делить его на рабочий и защитный. И все это должно делиться на шинке.
Неправильный и опасный совет вопреки ПУЭ:
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
2Serb_tm Нет гарантии, что на вводе в Ваш гараж случайным роковым образом проводники не поменяются ролями. Посититель дал безопасную схему.
06.02.2009 в 12:17:25
Перец написал : 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
... Который образуется делением РЕN на соответствующей шине на рабочий и защитный нули. Раз уж открыли ПУЭ, так читайте поностью. Эта система называется TN-C-S.
06.02.2009 в 14:13:06
avmal написал : ... Который образуется делением РЕN на соответствующей шине на рабочий и защитный нули. Раз уж открыли ПУЭ, так читайте поностью. Эта система называется TN-C-S.
Да уж знаю. Эта шина разрешена только в многофазной цепи. Тогда при озвученных вами сечениях рабочего нулевого проводника так можно делать. В данном случае - нельзя! Однофазная цепь. Это уже здесь, на форуме, до оскомины жевалось.
06.02.2009 в 14:22:35
Перец написал : В данном случае - нельзя! Однофазная цепь.
Виноват. Забыл, что это гараж.
06.02.2009 в 15:19:12
Извините, что сбиваю с темы, но не понял, а какая разница что это - гараж или загородный домик. Если со столба идет СИП 2х16 и ЛЭП в отличном состоянии, что, тоже нельзя делить на PE и N?
06.02.2009 в 15:37:42
Наверное потому, что в гаражах редко встречается ВЛ с отводом к каждому гаражу по воздуху СИП 2*16.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.02.2009 в 16:00:32
Это я как-то упустил. Тогда понял разницу.