06.02.2009 в 16:18:33

Kis написал : ЛЭП в отличном состоянии, что, тоже нельзя делить на PE и N?

Только одно то, что это ЛЭП, уже опасно. Нередко во врямя гроз на них валятся деревья.

0
Аватар пользователя
Serb_tm

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Брест

Сообщений: 25

06.02.2009 в 19:19:18

У меня там коробка возле ворот висит, от которой ввод по идее будет, я ее раскручивал, там три скрутки, жилы сечением где-то около 0,5 см, изолентой смотаны, к чему это? Не подскажете? На три фазы не катит никак вроде

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.02.2009 в 19:38:07

Serb_tm написал : к чему это?

Так может у вас два ряда гаражей или есть еще какой-то мощный потребитель, вот и пустили на ваш ряд только две фазы. А может ваш гараж где-то посредине ряда и одна фаза где-то уже закончилась. Гипотез может быть много ...

0
Аватар пользователя
Serb_tm

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Брест

Сообщений: 25

07.02.2009 в 07:33:14

avmal написал : Гипотез может быть много ...

В принципе мне, как потребителю, действительно разницы нет :)

0
Аватар пользователя
Maxim80

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

09.02.2009 в 09:22:05

Позвольте к вам влезть, чтоб тему не создавать.

К гаражу от дома подходить 220в по ВВГ 4*6 . В щитке стоит АПешка на 25А от неё идёт разводка на автоматы. С которых включает свет, розетки, сварка и преобразователь для 3-х фазного сверлильного станка и компрессора. Хочу поставить УЗО, вот только куда? Думал поставить после вводной АПешки, но не будет ли оно срабатывать от сварки и преобразователя? ЗЫ. Контур заземления есть.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

09.02.2009 в 09:59:22

Maxim80 написал : не будет ли оно срабатывать от сварки и преобразователя?

Сварка, если исправна, не должна быбивать, у одного моего заказчика груповые цепи защещены автоматом 20А и УЗО 10 мА, от инверторного сварачного аппарата 4 кВт УЗО не срабатывает. Преобразователь тоже не дожен срабатывать, разве что при включении в розетку.

Maxim80 написал : Контур заземления есть.

Запрещено заземлять если не занулено или нет дифзащиты! Зануление на рабочую нейтраль опасно, поэтому УЗО Вам обязательно нужно, тем более что гараж считается опасным помещением.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.02.2009 в 10:17:13

Kis написал : Извините, что сбиваю с темы, но не понял, а какая разница что это - гараж или загородный домик. Если со столба идет СИП 2х16 и ЛЭП в отличном состоянии, что, тоже нельзя делить на PE и N?

Деление PEN на PE и N при вводе с ВЛ подразумевает также в обязательном порядке устройство СУП и повторного заземления PEN. Это снимает риски, связанные с возможным обрывом PEN на ВЛ.

0