Аватар пользователя
Lipton

Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

12.02.2009 в 16:38:32

Т.е. если я Вас правильно понял то по замечаниям:

1. "Под УЗО 16/0,01 повешено два АВ 10 + 16А. Ток коммутации УЗО д.б. не менее суммы номинальных токов АВ, стоящих после него." я должен поставить УЗО 25А 10мА???? 2. "На АВ 16А повешен водогрей и розетка для фена. Уверены, что суммарная нагрузка не превышает 16А?"

Согласен, не подумал, т.к.водогреем пользоваться всего 3 недели в год то его надо отключать в щитке на все остальное время. Щас подправлю схему.

3. "Выведете АВ освещения из под УЗО, что бы при срабатывания последнего не остаться в темноте. Особой необходимости ставить УЗО на освещение комнат и кухни жилых помещений нет.!

Т.е. Вы считаете что на свет вообще не надо УЗО???? Я тогда не понимаю почему. Схемку поправлю но вот понять пока не могу.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 16:44:31

  1. УЗО 25/0,01 (если найдёте) и АВ 16А + АВ 6А (освещение ванной) - будет самое то.
  2. *
  3. Вы постоянно трогаете светильники на потолке мокрыми руками? Не уверены в качестве применённых светильников? Не имеете привычки выключать свет при замене перегоревших лампочек?... Тогда УЗО на освещение надо ставить! ;)
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Lipton

Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

12.02.2009 в 16:52:07

Поправил схемку

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 17:22:15

Lipton написал : Поправил схемку

Можно и так... А можно крайних потребителей тоже повесить под один диф. автомат, убрав 4 УЗО. Как вариант...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Lipton

Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

12.02.2009 в 17:23:15

А диф автоматы на 10 мА бывают????? Простите если это глупый вопрос. Я просто чета запутался с этими автоматами. Еще как линии разделить понял, какой автомат какому проводу - тоже понял, а вот какие УЗО и диф автоматы и куда ставить - понять не могу

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 17:30:14

Ну так поставьте диф. на 30 мА на потребителей ванной комнаты.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Lipton

Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

13.02.2009 в 10:19:09

Поправил схему Тока там теперь на группу поставил вместо диф автомата на С25 поставил С32 Правильно ли или вернуть? И второй вопрос, почему тогда все говорят что надо ставить на мокрые зоны УЗО с 10 mA???

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.02.2009 в 10:39:11

Да, предпочтительно ставить на оборудование в ванной УЗО 0,01, но на самостоятельные группы. Если потребителей несколько, то - 0,03.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Lipton

Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

13.02.2009 в 10:40:09

sergey_sav - а по схеме что мона сказать????? И по остальным вопросам????

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

13.02.2009 в 10:56:22

Lipton написал : Правильно ли или вернуть?

вернуть. 25А держит мощность 5,5кВт Вот на вводе у Вас стоит только УЗО, а суммарная нагрузка АВ под ним зашкаливает. Надо поставить под вводное УЗО автомат или заменить на диф.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.02.2009 в 11:03:30

До счётчика наверняка стоит АВ в ЩЭ не более 63А, а скорее 50. По схеме не скажу, на мобиле сейчас...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Lipton

Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

13.02.2009 в 11:28:53

Вы абсолютно правы! В этажном щитке стоит АВ на 50А

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу