Подскажите. В офисном здании 9 этажей произвели ремонт на 6,7 и 8. Теперь там бьёт током от внутренних дверей (алюминевые перегородки) и даже пластиковых окон. Что может быть причиной, или в каком направлении и как искать?
07.02.2009 в 00:29:42
Подскажите. В офисном здании 9 этажей произвели ремонт на 6,7 и 8. Теперь там бьёт током от внутренних дверей (алюминевые перегородки) и даже пластиковых окон. Что может быть причиной, или в каком направлении и как искать?
07.02.2009 в 00:38:08
Искать в направлении фирмы, произведшей ремонт.
07.02.2009 в 00:38:32
Milmen написал : Что может быть причиной,
Как вариант - статическое электричество. На полу какое покрытие ?
07.02.2009 в 00:40:30
На полу ленолиум.
07.02.2009 в 00:45:52
Milmen написал : На полу ленолиум.
Может быть и от этого. Тем более зимой при включенном ЦО очень низкая влажность воздуха.
07.02.2009 в 00:49:35
Если сразу же после того как "стукнет током" сново взятся за тот предмет то продолжает "бить" или нет?
07.02.2009 в 00:51:19
Раньше этого не было. (до ремонта)
07.02.2009 в 00:52:43
petrkirov написал : Если сразу же после того как "стукнет током" сново взятся за тот предмет то продолжает "бить" или нет?
Второй раз нет
07.02.2009 в 01:01:27
Milmen написал : Раньше этого не было. (до ремонта)
А напольное покрытие менялось на новое ? Что было на полу до ремонта ?
07.02.2009 в 01:03:51
iale написал : Что было на полу до ремонта ?
Старый линолеум поменяли на новый
07.02.2009 в 01:08:37
Milmen написал : Старый ленолиум поменяли на новый
теперь новый меняйте на антистатический или придется раскошеливаться на антистатики и периодически обрабатывать пол.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.