Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.02.2009 в 19:22:12

Помогите советом пожауйста. В 9ти этажном доме проложена старая проводка еще алюминевая, с двумя автоматами на 11А.

Вроде все нормально, но последнее время в спальне появилась следущая проблема - начали ломатся электроприборы. Три раза были поломки блоков питания домашнего кинотератра, два раза меняли испортившиеся без причин блоки питания в компьютере. Сегодня сгорел в третий раз. Данный явления наводят на неисправность электросети............ (хотя телевизор и настольные лампы в спальне работают без проблем)

Куда смотреть? Что мерить? Местный электрик типичный бухарик................ Посоветуйте пожалуйста

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

07.02.2009 в 19:45:20

отгорание нуля.

9-этажка-типичный случай.

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

07.02.2009 в 20:05:13

Не туда выобратились. Опращайте соседей и если у них тоже подобные проблемы, тобыстро к адвокату и иск электросетям или жеку. Юрист подскажет. если деньги позволяют, то можно независимого эксперта нанять, что бысразу точки расставить. Если вы человек аккуратный, и чеки с другими бумагами на мертвую аппаратуру целы, то у вас много шансов вернуть потерянные деньги. Разумеется не 100%;)

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

07.02.2009 в 20:12:16

А вот и нет, как уже обсуждалось _____все придется вам чинить ЗА СВОЙ СЧЕТ, Уже неоднократно говорилось--НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ АППАРАТУРУ В ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ. Кнопочку надо выключать.

Если в других местах все ОК,то доказать ничего не удастся 100%

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2009 в 20:23:54

azus6 написал : Уже неоднократно говорилось--НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ АППАРАТУРУ В ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ. Кнопочку надо выключать.

Кем говорилось? Есть инструкции на этот счет?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.02.2009 в 20:26:24

в других комнатах все ОК. И другой комп в зале работает отлично. ПРоблема как мне кажется только в этой комнтае.

В суд родители не пойдут, они "рожденный в СССР" а это их квартира и их приборы.

Что такое "отгорание нуля?" Можно поподроблене - может сам починю

P.S.Горит как раз не в ждущем а рабочем режиме....................... в ждущем я никогда не оставляю - у двух друзей телеки горели натурально как в добрые старые 90е годы P.S.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2009 в 20:40:45

vsergey200 написал : ПРоблема как мне кажется только в этой комнтае.

Надо проверить качество подключения во всех розетках и, разумеется, надежность контакта вилки с розеткой, чтобы исключить искрообразование.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

07.02.2009 в 20:51:03

Розетки подключены шлейфом , с этого и надо начинать.

Скорее всего проблема в этом. Если бы отгорание нуля, то у вас бы и лампочки взрывались и перегорали.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2009 в 20:59:32

azus6 написал : Розетки подключены шлейфом , с этого и надо начинать.

Вы видели в квартирах другой способ подключения?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

07.02.2009 в 21:06:05

видел ,но уж в очень старых.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2009 в 21:19:14

azus6 написал : видел ,но уж в очень старых.

30-х - 40-х годов?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.