sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

09.02.2009 в 16:05:20

Купил 2-полюсное УЗО АВВ 25/0,03А, на клеммах не обозначено, где фаза, а где ноль. Делаю вывод, что без разницы. И тут увидел картинку 4-полюсного УЗО, а там нулевая клемма выделена... И еще - вход для УЗО сверху, снизу или без разницы, как для автоматов?

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.02.2009 в 16:12:43

Двухполюсное узо измеряет разность током между нулем и фазой (для однофаных сетей). Ему пофиг где ноль где фаза. тТоки равны значит утечки нет.

Четырехполюсные УЗО для трехфазных сетей. Там 3 фазы и одна нейтраль.

Про трехфазное УЗО я вчера немного нагнал. Теперь понял что ошибался. Весь свой бред стер.

1
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

09.02.2009 в 16:14:56

Разница в том что первое УЗО для одночаеных систем, а второе для трехфазных.

0
sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

09.02.2009 в 16:16:43

2Solovey Спасибо! А вход сверху или снизу тоже без разницы?

0
sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

09.02.2009 в 16:17:39

2fox.msc Это я сразу догадался :).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2009 в 16:20:26

sansan21 написал : тут увидел картинку 4-полюсного УЗО, а там нулевая клемма выделена...

Все очень просто. Цепь тестирования включена между фазой и нулем - 220В. Если в двухполюсном как ни подключай, все-равно 220В будет, т в четырехполюсном, если вместо нуля подключить фазу, то цепь тестирования будет запитана 380В. Это или неверный результат тестирования, или ее выгорание. А так для контроля утечки сети без разницы.

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

09.02.2009 в 18:17:40

посмотрел схему нарисованную на них - может N выделен только для кнопочки тест?

шоб не замыкать случайно через резистор фазы...

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

09.02.2009 в 18:32:12

sansan21 написал : на клеммах не обозначено, где фаза,

Там рисунок под надписями есть. Это для тех, кто хочет иметь представление куда включен резистор тестовый. Провода L и N надо пихать в клеммы согласно проекту. Тогда любой электрик быстро всё поймет, только сверившись со схемой. Если проекта нет - то ультрофиолетово, что куда.

0
electro
electro
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

09.02.2009 в 18:42:22

есть узо у которых обозначено подключение нулевого рабочего проводника а других нет, соответственно нет необходимости соблюдать какую то полярность подключения хоть вторым подключите ноль, но для красоты и удобсва подключают любой краний контакт

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2009 в 19:02:15

electro написал : нет необходимости соблюдать какую то полярность подключения

Пременный ток не имеет полярности.:)

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

09.02.2009 в 19:16:20

ещё есть электронные УЗО, для которых нужен ноль

например: есть у меня 3х фазный обогревательный прибор, который можно подключать по схеме "звезда" или "треугольник", в зависимости от требуемой номинальной мощности.... и есть диф.автомат АД14....

и так меня ломает связываться с нулём.... т.к. по идее я могу не зависеть от "плавающего" нуля (напряжение по фазам пляшет)

0