10.02.2009 в 12:43:19
Kamikaze написал : начиная со скольки вольт работает "Тест"? В сети 127В будет(должен) работать?
Кнопка ТЕСТ существует для того, чтобы проверять УЗО на соответсвие уставки параметрам, т.е., если это 30мА, то на срабатывание в пределах 16-30мА. То, что ток тестирования изменится при изменении напряжения, вы и сами знаете.
10.02.2009 в 13:54:15
Заявленное минимальное рабочее напряжение УЗО серии DX 110В. При этом напряжении тестовый ток гарантированно превышает номинал УЗО. При напряжении 220В тестовый ток уже минимум вдвое превышает уставку. О проверке чувствительности речь уже не идет, проверяется само функционирование УЗО (либо катастрофический "уход" уставки).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.02.2009 в 14:17:02
Kamikaze написал : О проверке чувствительности речь уже не идет, проверяется само функционирование УЗО (либо катастрофический "уход" уставки).
Потому и ставится на одной из клемм четырехполюсного УЗО буковка N, чтобы туда подключался именно ноль и и тестовый ток соответствовал заданному.
10.02.2009 в 14:24:11
avmal написал : Потому и ставится на одной из клемм четырехполюсного УЗО буковка N, чтобы туда подключался именно ноль и и тестовый ток соответствовал заданному.
Но если УЗО применяется в сети 220/380, а не при минимальном напряжении, то тестовый ток, как я уже говорил, будет минимум вдвое больше номинала.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.02.2009 в 14:46:44
Kamikaze написал : Но если УЗО применяется в сети 220/380, а не при минимальном напряжении, то тестовый ток, как я уже говорил, будет минимум вдвое больше номинала.
Резистор в тестовой цепи рассчитывается на номинальное напряжение фазное или линейное, в зависимости от включения этой цепи.
10.02.2009 в 14:58:09
2avmal Не на номинальное, а на минимальное рабочее, указанное в доке на УЗО. Для УЗО Легран ДХ, повторюсь, это 110/195В. А у нас в странах они обычно применяются в сети 220/380В.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.02.2009 в 15:01:18
Kamikaze написал : начиная со скольки вольт работает "Тест"?
110В и 195В соответственно.
10.02.2009 в 15:06:50
ВТБ! написал : Цитата:Сообщение от Kamikaze начиная со скольки вольт работает "Тест"?
110В и 195В соответственно.
Причем, это величины, гарантированные производителем. Наверняка допуск минусовой, и скорее всего - с запасом, во избежание возможных отказов в работе цепи "Тест" при колебаниях напряжения в сети (а для потребителя - отказ "Теста" = отказу УЗО => рекламация).
Вот и получается, что в нашей бытовой сети тестовый ток превышает уставку УЗО раза в три. На этом фоне превышение его еще в 1,7 раза из-за переключения тестовой цепи с фазного на линейное напряжение (по схеме от Астро-УЗО) выглядит совсем не таким "страшным".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.02.2009 в 15:54:06
Kamikaze написал : На этом фоне превышение его еще в 1,7 раза из-за переключения тестовой цепи с фазного на линейное напряжение (по схеме от Астро-УЗО) выглядит совсем не таким "страшным".
Выходит, что ноли и фазы в электромеханическом УЗО можно лепить куда угодно - лишь бы была запитана тестовая цепь.:)
10.02.2009 в 15:57:00
А на этот счет есть легенда, что N-полюс замыкается первым, а размыкается последним :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.02.2009 в 16:02:38
Kamikaze написал : А на этот счет есть легенда, что N-полюс замыкается первым, а размыкается последним
Это всего лишь легенда. Такой алгоритм присутствует при подключении разъемов для защитного контакта.