Здравствуйте Уважаемые форумчане а также коллеги.Вопрос заключается в следующем:есть у нас на производстве старый старый щит управления, и вот не так давно что то коротнуло и итог таков что погорели пробки которые там использовались...Вот таких пробок в городе не найти,появилась идея убить двух зайцев сразу,и щит обновить и пользу получить.Подскажите, возможно ли все эти пробки убрать а взамен их поставить однополюсные автоматы?там используются пробки на 4А,6А,10А..Заранее спасибо заподдержку...

0
sledoput
sledoput
Резидент

Регистрация: 01.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 3107

10.02.2009 в 09:51:27

Тема для раздела электрики. 4а может не сразу найдете, а остальные всегда можно купить в любом маге. Если пробки простояли очень долго и всё работало, разница во времятоковых кривых не критична имхо.

0
инспектор
инспектор
Местный

Регистрация: 17.10.2009

Рязань

Сообщений: 177

17.10.2009 в 23:40:49

4а защиту можно организовать на АП-50 .Эти ап позволяют выполнить настройку как по отсечке (мгновенное отключение,так и отключение от тепловой защиты при превышении рабочего тока)

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

22.10.2009 в 10:08:06

Ну их подальше, эти АП-50. Среди АВВ и Леграна есть 1,2,5 Ампер. Вот только есть ли смысл? Провод 1,5 и 10 А. - и всё. Для релейных схем в том числе. При перегрузке по току 2А. Вас особо не выручит. А по "козе" сработает.

0
Andry59
Andry59
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

22.10.2009 в 11:35:25

Меняйте на модульные на Дин-рейку. Предохранители кроме ВАХ отличаются стойкостью к к.з. Но так как это цепи управления и выше их есть автомат с высокой стойкостью к к.з. или предохранители то допускается и со стойкостью менее ожидаемого тока к.з. Тем более величину тока к.з. в шкафу Вы наверняка не знаете. Так что берите автомат со стойкостью на 6кА (если очень хочится можно и на 10кА взять), характеристика С на 6А. Там где у Вас было 10А там наверняка подключен транс. Прикиньте ток по мощности и возьмите с характеристикой D. Там где подключались трансформаторы берите D у них при включении ток 10-12 номиналов.

0