guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

11.02.2009 в 01:35:02

Греется провод 2х0.75 между четырьмя 12-вольтовыми светильниками по 50W каждый и трансформатором 220/12V 250W. Светильники подключены шлейфом. Вобщем, понимаю, что сечения провода маловато и ,потом, хочу подключить к этому трансформатору каждый светильник индивидуально, благо трансформатор позволяет - имеет четыре пары соответствующих 12v клемм. В итоге будет четыре отходящих от трансформатора провода, а вот какое сечение под них лучше выбрать - 2х0.75, 2х1, 2х1.5 или и вовсе 2х2.5? И подойдет ли для этого многожильный провод? А поскольку светильники за подвесным потолком в ванной - можно ли будет эти провода прокидывать к светильникам прямо так без пластиковой гофры? Или все-таки лучше в гофре?

Заранее благодарен.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.02.2009 в 02:08:41

guest15 написал : Вобщем, понимаю, что сечения провода маловато

Ну вот и правильно... На проводе 2*0,75 при L=2м и 50Вт потери будут порядка 0,5 В. Поэтому лучше, как минимум - 2*1,5 на каждую лампу.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Oleg72
Oleg72
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Иркутск

Сообщений: 222

11.02.2009 в 06:18:21

guest15 написал : В итоге будет четыре отходящих от трансформатора провода, а вот какое сечение под них лучше выбрать - 2х0.75, 2х1, 2х1.5 или и вовсе 2х2.5?

Хватит 2*0,75

guest15 написал : И подойдет ли для этого многожильный провод?

Да.

guest15 написал : А поскольку светильники за подвесным потолком в ванной - можно ли будет эти провода прокидывать к светильникам прямо так без пластиковой гофры?

Можно. Гореть ведь нечему.

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

12.02.2009 в 18:35:55

Для расчета сечения провода очень приближенно можно принять для меди плотность тока равную 8-9 А/мм.кв. Тр-ор в 250 Вт выдает на гора около 20А, следовательно сечение провода должно быть не менее 2,5 мм.кв.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 18:44:46

mww08 написал : Для расчета сечения провода очень приближенно

Очень очень приближённо.... ;) Попробуйте сравнить с таблицей допустимых токов.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

12.02.2009 в 20:48:02

mww08 написал : Для расчета сечения провода очень приближенно можно принять для меди плотность тока равную 8-9 А/мм.кв.

Чем толще провод, тем меньше плотность тока. Примерно так до 1.5кв.мм - 10А на мм с 150кв.мм. - 2 А на мм.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу