A.Z
A.Z
Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

12.02.2009 в 17:32:37

Здравствуйте. Делаю в квартире новую проводку, использую ПУНП 3*2,5 и NYM 3*2.5 Для духовки будет 3*4. В щитке будет два узо, 1-е АББ F202 A-16/0,01 (тип А) на розетки ванной под СМ и фен. Второе АББ F202 A-40/0,03 (тип А) на остальное. Также есть три дифавтомата Абб DS 941 16/0.03 планирую использовать два на кондиционеры и один на водонагреватель накопительный мощностью 2 кВт иосвещение в коридоре. Планировал использовать везде только двухполюсные автоматические выключатели АББ S202 B 16А/2п/ 6,0кА. Вопросы: Плита (ещё не куплена) газовая, духовка будет электрическая, какой номинал автомата поставить (запланировать)? 16А вроде достаточно для 3,5 кВт, но если вдруг куплю с духовкой мощностью больше 3,5 кВт просто тогда поменяю автомат на 20А или 25 А. Не будет ли выбивать автоматы тип В при запуске двигателя СМ или посудомоечной машины? Какой тип всё-таки лучше использовать в квартирном щитке, В или С ?

2
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

12.02.2009 в 18:50:39

A.Z написал : Не будет ли выбивать автоматы тип В при запуске двигателя СМ или посудомоечной машины?

Ответ http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72877

A.Z написал : Какой тип всё-таки лучше использовать в квартирном щитке, В или С ?

Вводной тип С К нагрузке тип В

0
spiro
spiro
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 193

14.02.2009 в 13:11:07

люблю тип В за его пятикратную уставку. без проблем проходит по петле фаза-ноль, а главное быстро срабатывает на перегруз.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.02.2009 в 15:51:28

spiro написал : а главное быстро срабатывает на перегруз.

Точно так же, как и С и D.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

16.02.2009 в 09:52:23

Присоединяюсь к 2LAV: На ввод С, к нагрузкам В. От бытовой техники типа пылесосов стиралок В ложно не срабатывают, проверено годами.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу